moteur monophasé fait disjoncter.
2 participants
Page 1 sur 1
Re: moteur monophasé fait disjoncter.
Bonjour,
Déjà c'est une bonne chose, le moteur n'est pas grillé.
Vous faites la même chose en branchant le condensateur de démarrage et le condensateur permanent débranché.
Résultat : ?
Y a t'il un relai de démarrage ou un coupleur ? (faudrait me montrer photos)
Déjà c'est une bonne chose, le moteur n'est pas grillé.
Vous faites la même chose en branchant le condensateur de démarrage et le condensateur permanent débranché.
Résultat : ?
Y a t'il un relai de démarrage ou un coupleur ? (faudrait me montrer photos)
essai moteur sans condensateur de démarrage
Bonjour
j'ai débranché le condensateur de démarrage et le moteur a bien démarré .
j 'ai fais plusieurs essais et aucune anomalie sur le déclenchement du réseau.
que dois je faire?
Merci de votre coopération.
Cordialement.
j'ai débranché le condensateur de démarrage et le moteur a bien démarré .
j 'ai fais plusieurs essais et aucune anomalie sur le déclenchement du réseau.
que dois je faire?
Merci de votre coopération.
Cordialement.
rlu- Messages : 10
Date d'inscription : 29/09/2020
Re: moteur monophasé fait disjoncter.
Bonjour,
Vous désacouplez le moteur, c'est à dire enlevez la courroie pour qu'il tourne à vide.
Débranchez le condensateur de démarrage (le 125µf) et mettez en marche? qu'est-ce cela donne ?
Vous désacouplez le moteur, c'est à dire enlevez la courroie pour qu'il tourne à vide.
Débranchez le condensateur de démarrage (le 125µf) et mettez en marche? qu'est-ce cela donne ?
moteur monophasé fait disjoncter.
Bonjour
Moteur leroy sommer LS80 PK monophasé 1.1KW N :3000tr/mn monté sur machine à bois Lurem c2100
j'ai changé les 2 condensateurs Permanent, et démarrage suite à la panne suivante :le moteur fait disjoncter le compteur EDF
valeur condensateur permanent 30microFarad et démarrage 125microFarad (suite à votre conseil)
constat: il a démarré une fois mais quand je le redémarre :disjonction général.
j'ai désaccouplé le moteur et testé les contacteurs relais :pas d'anomalie après plusieurs essais. .
est il possible que le klixon soit la cause de ce dysfonctionnement.
Comment le vérifier ?
Cordialement
Moteur leroy sommer LS80 PK monophasé 1.1KW N :3000tr/mn monté sur machine à bois Lurem c2100
j'ai changé les 2 condensateurs Permanent, et démarrage suite à la panne suivante :le moteur fait disjoncter le compteur EDF
valeur condensateur permanent 30microFarad et démarrage 125microFarad (suite à votre conseil)
constat: il a démarré une fois mais quand je le redémarre :disjonction général.
j'ai désaccouplé le moteur et testé les contacteurs relais :pas d'anomalie après plusieurs essais. .
est il possible que le klixon soit la cause de ce dysfonctionnement.
Comment le vérifier ?
Cordialement
rlu- Messages : 10
Date d'inscription : 29/09/2020
Sujets similaires
» Moteur monophasé Kity fait sauter le différentiel
» Moteur tri qui fait disjoncter le dpn
» Moteur pilote fait du bruit
» moteur qui fait disjoncter quand on l'éteint
» Moteur qui fait un bruit (électrique?) mais qui ne tourne plus
» Moteur tri qui fait disjoncter le dpn
» Moteur pilote fait du bruit
» moteur qui fait disjoncter quand on l'éteint
» Moteur qui fait un bruit (électrique?) mais qui ne tourne plus
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Aujourd'hui à 13:39 par Lionel974
» Raccordement moteur électrique de machine a lavé.
Hier à 14:34 par Curieux
» Câbles enterrés
Lun 29 Avr - 14:53 par roro1111
» Moteur trancheuse berkel
Dim 28 Avr - 11:49 par philpic
» condensateur de démarrage 160 Volts 350 uf
Sam 27 Avr - 18:26 par nono40