DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
DEPANNAGES DE LABOBINE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Moteur de pompe TRI - Courant anormal EmptyHier à 15:40 par Fabbricoglop

» Câbles enterrés
Moteur de pompe TRI - Courant anormal EmptyDim 5 Mai - 12:21 par roro1111

» Petit nouveau
Moteur de pompe TRI - Courant anormal EmptyDim 5 Mai - 9:21 par TARTARIN

» moteur lave linge
Moteur de pompe TRI - Courant anormal EmptySam 4 Mai - 23:10 par Curieux

» Scie Klaeger 380v changement de moteur
Moteur de pompe TRI - Courant anormal EmptySam 4 Mai - 15:21 par Greg

Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Moteur de pompe TRI - Courant anormal

2 participants

Aller en bas

Moteur de pompe TRI - Courant anormal Empty Re: Moteur de pompe TRI - Courant anormal

Message  LELOUPBLANC Lun 2 Nov - 14:16

Bonjour
Merci bien de cette confirmation
Cordialement

LELOUPBLANC

Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020

Revenir en haut Aller en bas

Moteur de pompe TRI - Courant anormal Empty Re: Moteur de pompe TRI - Courant anormal

Message  LABOBINE Lun 2 Nov - 13:46

Bonjour,
A 99%, si le moteur a été contrôlé par le fournisseur, c'est un phase qui manque.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Moteur de pompe TRI - Courant anormal Empty Moteur de pompe TRI - Courant anormal

Message  LELOUPBLANC Lun 2 Nov - 11:25

Bonjour
J'aurais souhaité ton point de vue .....
Une pompe de forage profond tourne avec le moteur ci-dessous , en diamètre 4" (10 cm), profondeur environ 150m :
400V TRI, P utile 2,2 KW, 2850 t/mn , In 6,3 A,

Au cours d'un essais , la pompe fonctionnait normalement (remontée d'eau, courant 6 A sur les 3 phases).

Puis, assez subitement, le courant est monté à 17 A , et le thermique a déclenché.
(ce courant a été vu à l'ampèremètre à pince monté sur une phase).
Aucune info complémentaire et essais n'ont été faits.
La pompe a été sortie, et le fournisseur l'aurait essayée, avec son câble de forage  : aucun pb dit-il.

Ce que j'en déduits :
- Ce n'est pas un blocage .... le courant de démarrage serait bien plus important,
- Je présume la perte d'une phase ....  fonctionnement du moteur sur 2 phase 17 A , nul sur la troisième
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surcharge, dépassant le point de glissement maxi, pour se positionner avec un trés fort glissement dans un creux de la phase de démarrage.

Avant que la pompe revienne sur place pour être redescendue, je penses qu'il fait se polariser sur la recherche d'une coupure accidentelle d'une phase sur le circuit d'alimentation,
assez long, avec jonctions multiples, et contacteur dans le coffret de Cde équipé d'une sonde de manque d'eau (qui n'a rien signalé)
Qu'en penses-tu ... serait-ce bien un fonctionnement sur 2 phases ....
Cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

LELOUPBLANC

Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020

Revenir en haut Aller en bas

Moteur de pompe TRI - Courant anormal Empty Re: Moteur de pompe TRI - Courant anormal

Message  Contenu sponsorisé