Problème montage triangle moteur 3 fils triphase
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Problème montage triangle moteur 3 fils triphase
Bonjour,
Comme vous l'avez deviné les 3 autres fils ont bien été couplé en étoile au chignon du bobinage et donc il vous faut démonter le moteur pour pouvoir les ressortir et pouvoir coupler en triangle 220.
Comme vous l'avez deviné les 3 autres fils ont bien été couplé en étoile au chignon du bobinage et donc il vous faut démonter le moteur pour pouvoir les ressortir et pouvoir coupler en triangle 220.
Re: Problème montage triangle moteur 3 fils triphase
Merci de vos conseils, et astuces pour trouver le bon montage. Je pense, que peut etre les trois autres fils sont reunis à l'interieur et que le montage est bloqué en etoile? Merci d'avance
tassin85- Messages : 16
Date d'inscription : 20/05/2015
tassin85- Messages : 16
Date d'inscription : 20/05/2015
Sujets similaires
» Problème erreur variateur pour branchement moteur triphasé 220V triangle
» Montage moteur LEROY SOMER Triphasé en Mono
» Moteur tenonneuse 12 fils - passer de triphasé 220v à triphasé 380v
» moteur triphasé sans barrettes etoile triangle et variateur
» Probleme moteur triphasé Dietz
» Montage moteur LEROY SOMER Triphasé en Mono
» Moteur tenonneuse 12 fils - passer de triphasé 220v à triphasé 380v
» moteur triphasé sans barrettes etoile triangle et variateur
» Probleme moteur triphasé Dietz
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 18:26 par nono40
» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
Jeu 25 Avr - 19:01 par LE-LOUP-BLANC
» bonne connection
Jeu 25 Avr - 12:35 par roro1111
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Dim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC
» Condensateur permanent ou de démarrage
Dim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC