Moteur 220V mono phasé 370 W Branchement ?
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Moteur 220V mono phasé 370 W Branchement ?
Bonjour LABOBINE et bonjour à tous
Merci pour la confirmation.
Et encore BRAVO pour votre site et tous ses enseignements.
Cordialement
Robert
Merci pour la confirmation.
Et encore BRAVO pour votre site et tous ses enseignements.
Cordialement
Robert
Vélobois- Messages : 17
Date d'inscription : 11/12/2014
Age : 66
Localisation : Drôme Provençale (26130)
Re: Moteur 220V mono phasé 370 W Branchement ?
Bonjour,
le schéma est bien le bon et pour 12 ou 12,5 du condensateur si on ajoute la tolérence un demi µf n'a aucune n'a aucune influence.
le schéma est bien le bon et pour 12 ou 12,5 du condensateur si on ajoute la tolérence un demi µf n'a aucune n'a aucune influence.
Re: Moteur 220V mono phasé 370 W Branchement ?
Rebonjour
Après avoir regardé votre site, j'ai trouvé, enfin j'espère ne pas commettre d'erreur, le câblage correct :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur les sites de vente de condensateurs permanents je ne trouve pas, pour le moment, des 12 micro F, mais des 12.5 micro F.
Puis-je mettre un 12.5 à la place d'un 12 micro F.
Merci par avance.
Cordialement.
Après avoir regardé votre site, j'ai trouvé, enfin j'espère ne pas commettre d'erreur, le câblage correct :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur les sites de vente de condensateurs permanents je ne trouve pas, pour le moment, des 12 micro F, mais des 12.5 micro F.
Puis-je mettre un 12.5 à la place d'un 12 micro F.
Merci par avance.
Cordialement.
Vélobois- Messages : 17
Date d'inscription : 11/12/2014
Age : 66
Localisation : Drôme Provençale (26130)
Moteur 220V mono phasé 370 W Branchement ?
Bonjour LABOBINE et bonjour à tous.
J'ai un moteur
220 V monophasé
0.37 Kw
2.7 A
1410 Tr/mn
Cos phi 0.97
C 12 micro F/ 450 V
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai mesuré les résistances des enroulements :
Entre les 2 fils de droite le Bleu (B) et le noir avec scotch blanc (NB), il y a 26 ohms.
Entre les 2 fils de gauche le Marron (M) et le Noir (N), il y a 11.5 ohms.
Comment dois-je brancher ce moteur avec le condensateur ?
Sur quel site je peux acheter le condensateur ?
Pour le branchement, j'aurais besoin des 2 sens de fonctionnement.
Je vous en remercie par avance.
Cordialement.
J'ai un moteur
220 V monophasé
0.37 Kw
2.7 A
1410 Tr/mn
Cos phi 0.97
C 12 micro F/ 450 V
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai mesuré les résistances des enroulements :
Entre les 2 fils de droite le Bleu (B) et le noir avec scotch blanc (NB), il y a 26 ohms.
Entre les 2 fils de gauche le Marron (M) et le Noir (N), il y a 11.5 ohms.
Comment dois-je brancher ce moteur avec le condensateur ?
Sur quel site je peux acheter le condensateur ?
Pour le branchement, j'aurais besoin des 2 sens de fonctionnement.
Je vous en remercie par avance.
Cordialement.
Vélobois- Messages : 17
Date d'inscription : 11/12/2014
Age : 66
Localisation : Drôme Provençale (26130)
Sujets similaires
» Moteur tri phasé en mono
» Moteur mono phasé ou mettre le condensateur ?
» moteur tri 220v 0,55kw passé en mono 220v
» Branchement d'un moteur A.L.CLARET 6 fils mono phasé 110 / 220 V avec condensateur de démarrage + coupleur centrifuge ?
» Moteur tri 220v en mono 220 v.
» Moteur mono phasé ou mettre le condensateur ?
» moteur tri 220v 0,55kw passé en mono 220v
» Branchement d'un moteur A.L.CLARET 6 fils mono phasé 110 / 220 V avec condensateur de démarrage + coupleur centrifuge ?
» Moteur tri 220v en mono 220 v.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Aujourd'hui à 13:39 par Lionel974
» Raccordement moteur électrique de machine a lavé.
Hier à 14:34 par Curieux
» Câbles enterrés
Lun 29 Avr - 14:53 par roro1111
» Moteur trancheuse berkel
Dim 28 Avr - 11:49 par philpic
» condensateur de démarrage 160 Volts 350 uf
Sam 27 Avr - 18:26 par nono40