moteur sans plaque.
Page 1 sur 1
moteur sans plaque.
bonjour
je remets en état un vieux tour à métaux qui doit dater des années 40-50.
Aucune plaque nulle part , ni sur le moteur ni sur le tour. Donc pas de marque , pas de puissance , pas d'intensité nominale....
J'ai démarré le moteur en triphasé 400 V étoile. Il tourne bien en silence.
Au bout de 5 à 6 secondes le thermique qui fait au maxi 1.9 A déclenche. Sans doute est il trop juste mais comme je n'ai pas la puissance du moteur....
Diamètre de l'arbre 30 mm et du corps moteur 260 mm le tout pesant un âne mort....
le levier de commande ressemble à un démarrage étoile triangle, au vu de ses trois positions.
J'ai fait quelques mesures:
U1U2=V1V2=W1W2=25.3
U1V1=V1W1=17 , U1W1=33.6
U1V2=42.3
Je ne sais que penser de ces mesures , au début c'est bien mais après....
je pensais mettre un thermique plus élevé mais risque ou pas ??
voila mes interrogations . Qu'en pensent les spécialistes ?
cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je remets en état un vieux tour à métaux qui doit dater des années 40-50.
Aucune plaque nulle part , ni sur le moteur ni sur le tour. Donc pas de marque , pas de puissance , pas d'intensité nominale....
J'ai démarré le moteur en triphasé 400 V étoile. Il tourne bien en silence.
Au bout de 5 à 6 secondes le thermique qui fait au maxi 1.9 A déclenche. Sans doute est il trop juste mais comme je n'ai pas la puissance du moteur....
Diamètre de l'arbre 30 mm et du corps moteur 260 mm le tout pesant un âne mort....
le levier de commande ressemble à un démarrage étoile triangle, au vu de ses trois positions.
J'ai fait quelques mesures:
U1U2=V1V2=W1W2=25.3
U1V1=V1W1=17 , U1W1=33.6
U1V2=42.3
Je ne sais que penser de ces mesures , au début c'est bien mais après....
je pensais mettre un thermique plus élevé mais risque ou pas ??
voila mes interrogations . Qu'en pensent les spécialistes ?
cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
artoquen- Messages : 1
Date d'inscription : 05/01/2021
Sujets similaires
» Moteur sans plaque d' identification
» Moteur triphase sans plaque signalétique !!!
» Identification et branchement moteur sans plaque
» Moteur asynchrone sans plaque signalitique
» Identification moteur sans plaque signalétique
» Moteur triphase sans plaque signalétique !!!
» Identification et branchement moteur sans plaque
» Moteur asynchrone sans plaque signalitique
» Identification moteur sans plaque signalétique
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 19:01 par Lionel974
» PT100 et thermocouple
Hier à 11:44 par roro1111
» Génératrice MECC Alte
Sam 23 Nov - 16:52 par Monresa
» Branchement Moteur ELEKTROMEC EA37NT
Sam 23 Nov - 10:03 par larosaie
» la chute de tension
Ven 22 Nov - 19:35 par roro1111