Bonjour,
J'ai deux moteurs de machines à coudre industrielles à passer de 380 tri à 220 mono. J'ai tout compris de vos excellents tutos et vous en remercie.
Ces moteurs sont à embrayage mécanique. Ils démarrent en position débrayée donc sans aucune charge ce qui en principe devrait éviter tout problème de couple de démarrage.
La plaque d'un des moteurs est complète et indique une vitesse de 1400 t/m, une puissance de 370 W (1/2 CV) 1.3 A en 380V et 2.3 A en 220 V. Ce qui donnerait, si mes calculs sont bons, un condensateur de 32.2 micro F soit 31.5 ou 35 dans le catalogue (lequel est préférable d'ailleurs ?)
L'autre moteur, plus ancien, est moins bien renseigné . Il indique bien 220/380 V, une vitesse de 1425 t/m, une puissance de 1/4 CV -soit 183 W théoriques- mais rien sur l'ampérage (la case est vierge). En faisant quelques péréquations entre les deux plaques, j'obtiens selon les critères de mes règles de trois une valeur de condensateur de 16 micro F ou bien 19,6 (soit 20 au catalogue). Laquelle choisir pour ne pas risquer de sentir une sinistre odeur de chaud avant la coupure générale?
Merci par avance de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Cordialement
J'ai deux moteurs de machines à coudre industrielles à passer de 380 tri à 220 mono. J'ai tout compris de vos excellents tutos et vous en remercie.
Ces moteurs sont à embrayage mécanique. Ils démarrent en position débrayée donc sans aucune charge ce qui en principe devrait éviter tout problème de couple de démarrage.
La plaque d'un des moteurs est complète et indique une vitesse de 1400 t/m, une puissance de 370 W (1/2 CV) 1.3 A en 380V et 2.3 A en 220 V. Ce qui donnerait, si mes calculs sont bons, un condensateur de 32.2 micro F soit 31.5 ou 35 dans le catalogue (lequel est préférable d'ailleurs ?)
L'autre moteur, plus ancien, est moins bien renseigné . Il indique bien 220/380 V, une vitesse de 1425 t/m, une puissance de 1/4 CV -soit 183 W théoriques- mais rien sur l'ampérage (la case est vierge). En faisant quelques péréquations entre les deux plaques, j'obtiens selon les critères de mes règles de trois une valeur de condensateur de 16 micro F ou bien 19,6 (soit 20 au catalogue). Laquelle choisir pour ne pas risquer de sentir une sinistre odeur de chaud avant la coupure générale?
Merci par avance de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Cordialement
Ohleo- Messages : 2
Date d'inscription : 08/11/2020
Sujets similaires
» calcul de la valeur d'un condensateur permanent sur touret Creusen
» Calcul condensateur
» Contrôle calcul pour condensateur permanent
» valeur condensateur
» type et valeur condensateur.
» Calcul condensateur
» Contrôle calcul pour condensateur permanent
» valeur condensateur
» type et valeur condensateur.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 22:01 par romain
» besoin d' aide identification moteur
Hier à 17:58 par cm53
» Touret triphasé en monophasé
Hier à 16:25 par Lionel974
» Variateur de frequence 220v vers 380v
Dim 24 Nov - 19:01 par Lionel974
» PT100 et thermocouple
Dim 24 Nov - 11:44 par roro1111