Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Là vous me montrez la boite à bornes du moteur ce qui confirme qu'il est bien en 400v.
Pour avoir une chance de pouvoir le coupler en tri 220, il faut maintenant démonter le moteur lui même pour accéder aux connexions et voir si c'est faisable ou non.
Exemple de moteur démonté :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Là vous me montrez la boite à bornes du moteur ce qui confirme qu'il est bien en 400v.
Pour avoir une chance de pouvoir le coupler en tri 220, il faut maintenant démonter le moteur lui même pour accéder aux connexions et voir si c'est faisable ou non.
Exemple de moteur démonté :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Désolé pour mes explications pas claire!
Le repiquage est une multiprise que le propriétaire précédent a du installer. et l'autre cable est la prise rouge.
Je vais démonter le moteur pour prendre une photo du pont.
Merci pour votre patience.
Paul
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Désolé pour mes explications pas claire!
Le repiquage est une multiprise que le propriétaire précédent a du installer. et l'autre cable est la prise rouge.
Je vais démonter le moteur pour prendre une photo du pont.
Merci pour votre patience.
Paul
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Décidemment je ne serais jamais pourquoi ce repiquage d'un cable 3 fils vert/jaune marron et bleu et où va t'il.
Quoi qu'il en soit pour pouvoir commuter en tri 220, il fait démonter le moteur lui même pour poivoir reprendre les 3 fils du pont étoile 380.
Décidemment je ne serais jamais pourquoi ce repiquage d'un cable 3 fils vert/jaune marron et bleu et où va t'il.
Quoi qu'il en soit pour pouvoir commuter en tri 220, il fait démonter le moteur lui même pour poivoir reprendre les 3 fils du pont étoile 380.
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Le bornier a 3 cable brancher dessus, le moteur, la prise électrique rouge triphasé et une multiprise.
La photos 2 montre le cable moteur sur mon doight( 4 fils ,jaunevert,marron,noir,bleu)
Encore merci
Paul
Le bornier a 3 cable brancher dessus, le moteur, la prise électrique rouge triphasé et une multiprise.
La photos 2 montre le cable moteur sur mon doight( 4 fils ,jaunevert,marron,noir,bleu)
Encore merci
Paul
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Je ne comprend pas bien ce doublage de fil d'un bleu /bleu puis au milieu marron seul et d el'autre côté maron noir ?moi je ne voie pas d'où viene tous ces fils, dites moi donc d'où c fils provienne de chaque côté.
Je ne comprend pas bien ce doublage de fil d'un bleu /bleu puis au milieu marron seul et d el'autre côté maron noir ?moi je ne voie pas d'où viene tous ces fils, dites moi donc d'où c fils provienne de chaque côté.
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Merci beaucoup pour votre réponse super rapide LABOBINE!
Je pensais que si ce n'était pas clairement stipulé sur la plaque signalétique il n'y avait aucune chance de pouvoir le commuter en tri 220, donc peut-être une dernière lueur d'espoir...
Je regarde au plus vite et reviens vers vous!
Encore un grand merci!
Paul
Je pensais que si ce n'était pas clairement stipulé sur la plaque signalétique il n'y avait aucune chance de pouvoir le commuter en tri 220, donc peut-être une dernière lueur d'espoir...
Je regarde au plus vite et reviens vers vous!
Encore un grand merci!
Paul
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Re: Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Avec cette longueur d'arbre inutile de vous fatiguer à chercher car vous n'en trouverez pas en moteur normalisé.
Il faudrait savoir aussi combien sortent de fis du moteur pour savoir si il est commutable en tri 220 pour pouvoir ajouter un convertisseur et le brancher en mono 220.
Avec cette longueur d'arbre inutile de vous fatiguer à chercher car vous n'en trouverez pas en moteur normalisé.
Il faudrait savoir aussi combien sortent de fis du moteur pour savoir si il est commutable en tri 220 pour pouvoir ajouter un convertisseur et le brancher en mono 220.
Remplacement moteur triphasé par un moteur mono
Bonjour,
Je souhaite remplacer un moteur triphasé d'une ponceuse par un moteur monophasé.
Il me semble que le moteur est de 1,5cv / 3000rpm mais l'axe me paraît plus grand que les modèles que j'ai pu voir sur internet.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de me conseiller un modèle adéquat.
Je vous joins des photos.
En vous remerciant d'avance.
Paul
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je souhaite remplacer un moteur triphasé d'une ponceuse par un moteur monophasé.
Il me semble que le moteur est de 1,5cv / 3000rpm mais l'axe me paraît plus grand que les modèles que j'ai pu voir sur internet.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de me conseiller un modèle adéquat.
Je vous joins des photos.
En vous remerciant d'avance.
Paul
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Klaus2you- Messages : 6
Date d'inscription : 26/11/2018
Sujets similaires
» Moteur triphasé en mono
» moteur triphasé en mono par condensateur
» Branchement moteur triphasé sur mono 220
» moteur triphasé en mono par condensateur
» moteur triphasé en mono avec condo
» moteur triphasé en mono par condensateur
» Branchement moteur triphasé sur mono 220
» moteur triphasé en mono par condensateur
» moteur triphasé en mono avec condo
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Aujourd'hui à 8:48 par Lionel974
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Aujourd'hui à 8:04 par Lionel974
» Scie Klaeger 380v changement de moteur
Aujourd'hui à 7:52 par Lionel974
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Hier à 14:26 par llylia66
» moteur lave linge
Mar 7 Mai - 14:29 par Lionel974