Variateur de fréquence Mono->Mono avec et sans condensateur...
Page 1 sur 1
Un petit up (mon histoire était trop longue)...
Bonjour
La pompe et son variateur de fréquences ont passé l'été sans soucis. Toujours quelques difficultés de démarrage de temps en temps (fréquence vers 33 Hz) qui ne m'ont pas empêché de mettre le système sur un programmateur électrique.
J'ai vraiment apprécié de pouvoir régler le débit de la pompe par un simple variateur.
Par contre, je n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante concernant la surchauffe produite lorsque le condensateur a été remplacé par le seconde phase : mauvais "déphasage" créant de la "puissance réactive" au niveau de la bobine... ? Ou plus bêtement un montage à l'envers?
Cordialement,
DJP
La pompe et son variateur de fréquences ont passé l'été sans soucis. Toujours quelques difficultés de démarrage de temps en temps (fréquence vers 33 Hz) qui ne m'ont pas empêché de mettre le système sur un programmateur électrique.
J'ai vraiment apprécié de pouvoir régler le débit de la pompe par un simple variateur.
Par contre, je n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante concernant la surchauffe produite lorsque le condensateur a été remplacé par le seconde phase : mauvais "déphasage" créant de la "puissance réactive" au niveau de la bobine... ? Ou plus bêtement un montage à l'envers?
Cordialement,
DJP
Duneau- Messages : 2
Date d'inscription : 28/05/2018
Variateur de fréquence Mono->Mono avec et sans condensateur...
Bonjour à tous,
Je me décide à poster un retour d'expérience sur un montage qui me donne pleine satisfaction depuis bientôt 3 semaines mais pour lequel je n'ai pas bien compris ce qui se passe!
Pour une pompe monophasée de 1.2 kW (chinoise) qui était un peu trop surdimensionnée pour ma piscine (trop de pression et moins bonne qualité de filtration), j'ai commandé (en Chine) un variateur de fréquence rare qui permet une entrée mais aussi une sortie en monophasée.
La doc (pas en chinois!) indiquait qu'on pouvait faire le branchement du variateur sur le moteur AVEC ou SANS le condensateur. Influencé par un post dans un autre forum, j'ai opté pour sa suppression et le branchement à la place d'un fil connecté à la borne W du variateur. Les bornes U et V étant connectées à ce qui correspondait à la phase et au neutre dans le montage original.
Ce branchement m'a permis de faire fonctionner le moteur à toutes les fréquences avec même un démarrage OK à seulement 10 Hz. A 35 Hz, j'ai un fonctionnement optimal de ma pompe et de mon système de filtration..... pendant 20 minute environ! En effet dans ces conditions le moteur surchauffe; env 70°C sur les parois extérieure et au moins une à deux heures pour revenir à une température supportable pour le touché, et il se met en sécurité. Je pense que c'est le variateur qui coupe.
Cette situation ressemble un peu à celle décrite dans un autre post (https://labobine.forumactif.org/t325-moteur-mono-a-condensateur-permanent-dont-le-rotor-chauffe-rapidement?highlight=condensateur)
Un peu désespéré, j'ai opté pour le plan B: déconnecter la borne W et remettre le condensateur d'origine. C'est dans cette configuration que mon variateur et ma pompe fonctionnent entre 20 et 50 Hz (selon les usages) en harmonie, depuis donc 3 semaines. Il y a cependant une petite ombre au tableau : à 33 Hz le démarrage ne se passe pas toujours très bien (obligé de jouer avec le potentiomètre de réglage de la fréquence) et il est impossible en dessous.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison de la surchauffe enregistrée avec le premier montage? Un changement de condensateur permettrait il d’améliorer le démarrage aux basses fréquences?
Merci pour votre retour.
JPierre D
Je me décide à poster un retour d'expérience sur un montage qui me donne pleine satisfaction depuis bientôt 3 semaines mais pour lequel je n'ai pas bien compris ce qui se passe!
Pour une pompe monophasée de 1.2 kW (chinoise) qui était un peu trop surdimensionnée pour ma piscine (trop de pression et moins bonne qualité de filtration), j'ai commandé (en Chine) un variateur de fréquence rare qui permet une entrée mais aussi une sortie en monophasée.
La doc (pas en chinois!) indiquait qu'on pouvait faire le branchement du variateur sur le moteur AVEC ou SANS le condensateur. Influencé par un post dans un autre forum, j'ai opté pour sa suppression et le branchement à la place d'un fil connecté à la borne W du variateur. Les bornes U et V étant connectées à ce qui correspondait à la phase et au neutre dans le montage original.
Ce branchement m'a permis de faire fonctionner le moteur à toutes les fréquences avec même un démarrage OK à seulement 10 Hz. A 35 Hz, j'ai un fonctionnement optimal de ma pompe et de mon système de filtration..... pendant 20 minute environ! En effet dans ces conditions le moteur surchauffe; env 70°C sur les parois extérieure et au moins une à deux heures pour revenir à une température supportable pour le touché, et il se met en sécurité. Je pense que c'est le variateur qui coupe.
Cette situation ressemble un peu à celle décrite dans un autre post (https://labobine.forumactif.org/t325-moteur-mono-a-condensateur-permanent-dont-le-rotor-chauffe-rapidement?highlight=condensateur)
Un peu désespéré, j'ai opté pour le plan B: déconnecter la borne W et remettre le condensateur d'origine. C'est dans cette configuration que mon variateur et ma pompe fonctionnent entre 20 et 50 Hz (selon les usages) en harmonie, depuis donc 3 semaines. Il y a cependant une petite ombre au tableau : à 33 Hz le démarrage ne se passe pas toujours très bien (obligé de jouer avec le potentiomètre de réglage de la fréquence) et il est impossible en dessous.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison de la surchauffe enregistrée avec le premier montage? Un changement de condensateur permettrait il d’améliorer le démarrage aux basses fréquences?
Merci pour votre retour.
JPierre D
Duneau- Messages : 2
Date d'inscription : 28/05/2018
Sujets similaires
» Moteur mono sans condensateur
» Simulateur un réseau triphasé chez soi avec un variateur mono/tri
» Branchement moteur triphasé 2 vitesses en Mono 220 avec variateur
» Possible ou pas possible - moteur mono a condensateur sur variateur de fréquence ??
» Cablage d'un variateur de vitesse (mono) sur pompe piscine (mono)
» Simulateur un réseau triphasé chez soi avec un variateur mono/tri
» Branchement moteur triphasé 2 vitesses en Mono 220 avec variateur
» Possible ou pas possible - moteur mono a condensateur sur variateur de fréquence ??
» Cablage d'un variateur de vitesse (mono) sur pompe piscine (mono)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mer 15 Mai - 22:00 par roro1111
» Câbles enterrés
Dim 12 Mai - 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Jeu 9 Mai - 8:04 par Lionel974