Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
re,
Les valeurs du tableau ne tiennent pas compte de la valeur spécifique à chaque moteur.
Je ne vais pas dire qu'avec 11% de plus cela peu être grave mais surtout à vide il risque de chauffer.
Lors du premier démarrage les bilames du disjoncteur sont froids et donc au bout d'un moment qu'ils ont chauffé la sensibilité est plus grande.
Les valeurs du tableau ne tiennent pas compte de la valeur spécifique à chaque moteur.
Je ne vais pas dire qu'avec 11% de plus cela peu être grave mais surtout à vide il risque de chauffer.
Lors du premier démarrage les bilames du disjoncteur sont froids et donc au bout d'un moment qu'ils ont chauffé la sensibilité est plus grande.
Re: Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
mince pour le condensateur! j'ai trouvé une autre valeur en prenant le tableau du site soit 82uf :-s
Il y a t'il de grave conséquence pour un surdimentionement du condensateur?
Sinon, ok pour changer le disjoncteur avec des valeurs plus importante, mais comment expliquer le bon fonctionnement sans que ça disjoncte lors du premier démarrage ?
Merci
Bonne soirée
Il y a t'il de grave conséquence pour un surdimentionement du condensateur?
Sinon, ok pour changer le disjoncteur avec des valeurs plus importante, mais comment expliquer le bon fonctionnement sans que ça disjoncte lors du premier démarrage ?
Merci
Bonne soirée
Simonpail- Messages : 3
Date d'inscription : 22/03/2016
Re: Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
re,
Le symbole ? aucune idée car je ne suis pas spécialiste en appareillage,
Quand à l'inflluence du condensateur trop fort avec le réglage même à 4 et à vide cela ne peut que sauter, et même peut être à vide à 5,5 mais cela varie avec chaque moteur, le montage à condensateur n'étant pas une "science exacte".
Normalement la valeur du condensateur doit être de 14*5.5=77µf arrondi à 80µf valeur standard.
Le symbole ? aucune idée car je ne suis pas spécialiste en appareillage,
Quand à l'inflluence du condensateur trop fort avec le réglage même à 4 et à vide cela ne peut que sauter, et même peut être à vide à 5,5 mais cela varie avec chaque moteur, le montage à condensateur n'étant pas une "science exacte".
Normalement la valeur du condensateur doit être de 14*5.5=77µf arrondi à 80µf valeur standard.
Re: Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
Bonjour
Merci de votre réponse!
Donc aprioris, l'utilisation de la machine ne présente pas de danger électrique?
Effectivement sur le disjoncteur il y a une molette permettant de varier l'amperage 2,4 3,2 4 Mais il y a un autre symbole ressemblant à un livre ouvert avec un 7
A quoi correspond se symbole?
Dernière question, la valeur de mes condensateurs et plus élevées que le tableau, j'ai du 90uf pour un 82uf requis il y a t'ils un impact sur l'amperage?
Merci beaucoup !!!
Merci de votre réponse!
Donc aprioris, l'utilisation de la machine ne présente pas de danger électrique?
Effectivement sur le disjoncteur il y a une molette permettant de varier l'amperage 2,4 3,2 4 Mais il y a un autre symbole ressemblant à un livre ouvert avec un 7
A quoi correspond se symbole?
Dernière question, la valeur de mes condensateurs et plus élevées que le tableau, j'ai du 90uf pour un 82uf requis il y a t'ils un impact sur l'amperage?
Merci beaucoup !!!
Simonpail- Messages : 3
Date d'inscription : 22/03/2016
Re: Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
Bonjour,
Le disjoncteur et réglé pour l'intensité du tri 400v soit 3,2Amp, hors branché en mono et couplage triangle l'intensité à prendre en compte est de 5,5Amp et il est donc normal que le disjoncteur saute au bout d'un moment preuve qu'il fonctionne bien.
Solution : ou la plage de réglage peut atteindre les 5,5amp (ce serait étonnant car les plages standard de réglages sont de 2,5 à 4 et de 4 à 6) sinon changer le disjoncteur avec le réglage correspondant.
Le disjoncteur et réglé pour l'intensité du tri 400v soit 3,2Amp, hors branché en mono et couplage triangle l'intensité à prendre en compte est de 5,5Amp et il est donc normal que le disjoncteur saute au bout d'un moment preuve qu'il fonctionne bien.
Solution : ou la plage de réglage peut atteindre les 5,5amp (ce serait étonnant car les plages standard de réglages sont de 2,5 à 4 et de 4 à 6) sinon changer le disjoncteur avec le réglage correspondant.
Votre avis sur le branchement contacteur d'un moteur tri passé en mono
Bonjour à tous,
Voilà j'ai fait l'acquisition d'une petite scie sur table lurem en tri.
Moteur Leroy somer 220/240 50hz 3000/ min 1,5kw Cos.88 5,5A
380/415 50hz 3000/min 1,5kw Cos.88 3,2A
J'ai donc fais un montage en triangle avec condensateur permanent monté en parallèle soit 3x 30uf 400v test branché en direct je dois avouer que je n'ai pas la sensation de perte de puissance! Donc très satisfait sur ce point.
Maintenant la machine dispose d'un disjoncteur avec réglage des ampères réglé initialement à 3,4A , d'un bouton de démarrage , d'un arrêt coup de poing, et d'un contacteur.
Dans un idéal et par économie je souhaiterais conserver tous ses éléments.
Étant Charpentier, je n'ai pas les connaissances pour apporter les modifications nécessaire sur les branchements. Un amis Electricien m'a aider sur ce point en leurrant l'appareillage avec un bouclage.
Au premier essais tout fonctionne normalement et durablementmais si je fais plusieurs test répété la machine fonctionne quelques instants et fini par disjoncter. Je dois donc débrancher la machine du secteur pour pouvoir réarmer le disjoncteur.
Mes questions sont: est ce un problème de branchement sur le contacteur ou autre?
Un problème d'amperage?
L.appareillage Bug t'il à cause du monophasé?
Dois- je passé à un équipement mono ?
A savoir qu'avec un branchement en direct tout se passe bien et le compteur ne saute pas.
Merci par avance pour votre aides et vos réactions !
Simon
Voilà j'ai fait l'acquisition d'une petite scie sur table lurem en tri.
Moteur Leroy somer 220/240 50hz 3000/ min 1,5kw Cos.88 5,5A
380/415 50hz 3000/min 1,5kw Cos.88 3,2A
J'ai donc fais un montage en triangle avec condensateur permanent monté en parallèle soit 3x 30uf 400v test branché en direct je dois avouer que je n'ai pas la sensation de perte de puissance! Donc très satisfait sur ce point.
Maintenant la machine dispose d'un disjoncteur avec réglage des ampères réglé initialement à 3,4A , d'un bouton de démarrage , d'un arrêt coup de poing, et d'un contacteur.
Dans un idéal et par économie je souhaiterais conserver tous ses éléments.
Étant Charpentier, je n'ai pas les connaissances pour apporter les modifications nécessaire sur les branchements. Un amis Electricien m'a aider sur ce point en leurrant l'appareillage avec un bouclage.
Au premier essais tout fonctionne normalement et durablementmais si je fais plusieurs test répété la machine fonctionne quelques instants et fini par disjoncter. Je dois donc débrancher la machine du secteur pour pouvoir réarmer le disjoncteur.
Mes questions sont: est ce un problème de branchement sur le contacteur ou autre?
Un problème d'amperage?
L.appareillage Bug t'il à cause du monophasé?
Dois- je passé à un équipement mono ?
A savoir qu'avec un branchement en direct tout se passe bien et le compteur ne saute pas.
Merci par avance pour votre aides et vos réactions !
Simon
Simonpail- Messages : 3
Date d'inscription : 22/03/2016
Sujets similaires
» moteur tri 220v 0,55kw passé en mono 220v
» Avis faisabilité > pompe hydrolique 380V Tri pour une utilisation mono
» Contacteur rotatif 220v mono
» Variateur sur tour Kity 664 Mono - Câblage Contacteur Unistop
» avis sur cause casse moteur
» Avis faisabilité > pompe hydrolique 380V Tri pour une utilisation mono
» Contacteur rotatif 220v mono
» Variateur sur tour Kity 664 Mono - Câblage Contacteur Unistop
» avis sur cause casse moteur
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 22:39 par LatheFrad85270
» Identifier un moteur et le faire tourner
Hier à 20:53 par cm53
» besoin d' aide identification moteur
Lun 25 Nov - 17:58 par cm53
» Touret triphasé en monophasé
Lun 25 Nov - 16:25 par Lionel974
» Variateur de frequence 220v vers 380v
Dim 24 Nov - 19:01 par Lionel974