variateur+ moteur 220 v tri
2 participants
Page 1 sur 1
fil terre
Bonsoir, la bobine
, j ai bien suivi les conseils que vous m avez donné , les résistances ohmiques etaient les mêmes en étoile
(mais pas de résistance en triangle?!)
j ai teste aussi le câble 3 fils + terre qui partent en sortie du convertisseur et sur les 3 fils, 1 n avait pas de continuité(le rouge)
forcement j avais branché du coté convertisseur la terre a la place de ce fameux fil rouge
moralité ce moteur tournait donc sur 2 phases.
(Je met ça sur le fait que je suis daltonien) merci pour TOUT
, j ai bien suivi les conseils que vous m avez donné , les résistances ohmiques etaient les mêmes en étoile
(mais pas de résistance en triangle?!)
j ai teste aussi le câble 3 fils + terre qui partent en sortie du convertisseur et sur les 3 fils, 1 n avait pas de continuité(le rouge)
forcement j avais branché du coté convertisseur la terre a la place de ce fameux fil rouge
moralité ce moteur tournait donc sur 2 phases.
(Je met ça sur le fait que je suis daltonien) merci pour TOUT
berni 69- Messages : 2
Date d'inscription : 28/07/2021
Re: variateur+ moteur 220 v tri
Bonjour,
Il ne faut pas confondre un montage à condensateur et un branchement avec un convertisseur et avec ce dernier pas de condensateur le moteur doit démarrer direct.
Vous avez fatalement une coupure quelque part où un mauvais contact.
La première des choses est de contrôler le moteur si un enroulement n'est pas coupé : le débrancher et enlever les barettes et avec un multimètre en fonction ohmmètre vérifier le contact entre u1 et u2, entre v1 et v2, entre w1 et w2 ou si modèle plus ancien entre u et x, entre v et y, entre w et z.
Voir ensuite si le cable n'est pas coupé.
Essayer le convertisseur sur un autre moteur.
Il ne faut pas confondre un montage à condensateur et un branchement avec un convertisseur et avec ce dernier pas de condensateur le moteur doit démarrer direct.
Vous avez fatalement une coupure quelque part où un mauvais contact.
La première des choses est de contrôler le moteur si un enroulement n'est pas coupé : le débrancher et enlever les barettes et avec un multimètre en fonction ohmmètre vérifier le contact entre u1 et u2, entre v1 et v2, entre w1 et w2 ou si modèle plus ancien entre u et x, entre v et y, entre w et z.
Voir ensuite si le cable n'est pas coupé.
Essayer le convertisseur sur un autre moteur.
berni 69 aime ce message
variateur+ moteur 220 v tri
Bonjour
je vous remercie de m avoir accueilli , et j espere que vous pourrez m aider,
j ai mis sur ma perceuse un moteur de 1.1 kw que j ai câblé en 220 v tri (triangle)
et un variateur de fréquence de 1.5 kw (entré 220 mono sortie 220 tri)
le problème c est qu' il ne se lance pas tout seul ,ais je la possibilité de mettre un condensateur de demarrage,?
et de quel valeur ?
je vous remercie de votre réponse
je vous remercie de m avoir accueilli , et j espere que vous pourrez m aider,
j ai mis sur ma perceuse un moteur de 1.1 kw que j ai câblé en 220 v tri (triangle)
et un variateur de fréquence de 1.5 kw (entré 220 mono sortie 220 tri)
le problème c est qu' il ne se lance pas tout seul ,ais je la possibilité de mettre un condensateur de demarrage,?
et de quel valeur ?
je vous remercie de votre réponse
berni 69- Messages : 2
Date d'inscription : 28/07/2021
Sujets similaires
» Variateur sur moteur 12CV
» alimentation variateur et moteur
» Variateur de fréquence AT2 sur moteur monophasé
» moteur tri 2 vitesses sur variateur mono
» moteur continu 380v , variateur possible?
» alimentation variateur et moteur
» Variateur de fréquence AT2 sur moteur monophasé
» moteur tri 2 vitesses sur variateur mono
» moteur continu 380v , variateur possible?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Dim 19 Mai - 15:25 par roro1111
» Relais thermique et disjoncteur moteur
Mer 15 Mai - 22:00 par roro1111
» Câbles enterrés
Dim 12 Mai - 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66