raccorder un démarreur progressif à un moteur triphasé 6 fils
2 participants
Page 1 sur 1
Re: raccorder un démarreur progressif à un moteur triphasé 6 fils
Bonjour, merci pour votre aide
walzouk95- Messages : 2
Date d'inscription : 12/03/2021
Re: raccorder un démarreur progressif à un moteur triphasé 6 fils
Bonjour,
Si votre groupe n'est pas de 3 fois de la puissance du moteur, je ne pense pas qu'un démarreur progressif puisse arranger quelque chose puisque la tension délivrée par le groupe à ce moment là va être trop basse.
Je précise aussi que malheureusement pour vous je n'ai ni les compétences, ni le temps de faire du cablage et en plus sans schéma.
Si votre groupe n'est pas de 3 fois de la puissance du moteur, je ne pense pas qu'un démarreur progressif puisse arranger quelque chose puisque la tension délivrée par le groupe à ce moment là va être trop basse.
Je précise aussi que malheureusement pour vous je n'ai ni les compétences, ni le temps de faire du cablage et en plus sans schéma.
raccorder un démarreur progressif à un moteur triphasé 6 fils
Bonjour,
Suite à l’achat d’un combiné dégauchisseuse/raboteuse qui fonctionne en triphasé j’ai opté pour l’achat d’un groupe électrogène qui fournit du tri n’ayant que du mono dans l’atelier.
Le démarrage étant impossible (puissance demandée par le moteur au démarrage) Schneider m’a conseillé de poser un démarreur progressif derrière un disjoncteur magnétothermique et de le raccorder au contacteur de la machine.
Ayant ouvert le boitier du contacteur (photo) je cherche de l’aide pour câbler les appareils entre eux. Pouvez-vous m’aider ? je précise que je suis néophyte en la matière. Par avance, merci.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Suite à l’achat d’un combiné dégauchisseuse/raboteuse qui fonctionne en triphasé j’ai opté pour l’achat d’un groupe électrogène qui fournit du tri n’ayant que du mono dans l’atelier.
Le démarrage étant impossible (puissance demandée par le moteur au démarrage) Schneider m’a conseillé de poser un démarreur progressif derrière un disjoncteur magnétothermique et de le raccorder au contacteur de la machine.
Ayant ouvert le boitier du contacteur (photo) je cherche de l’aide pour câbler les appareils entre eux. Pouvez-vous m’aider ? je précise que je suis néophyte en la matière. Par avance, merci.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
walzouk95- Messages : 2
Date d'inscription : 12/03/2021
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mer 15 Mai - 22:00 par roro1111
» Câbles enterrés
Dim 12 Mai - 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Jeu 9 Mai - 8:04 par Lionel974