A 99%, si le moteur a été contrôlé par le fournisseur, c'est un phase qui manque.
A 99%, si le moteur a été contrôlé par le fournisseur, c'est un phase qui manque.
Moteur de pompe TRI - Courant anormal
Bonjour
J'aurais souhaité ton point de vue .....
Une pompe de forage profond tourne avec le moteur ci-dessous , en diamètre 4" (10 cm), profondeur environ 150m :
400V TRI, P utile 2,2 KW, 2850 t/mn , In 6,3 A,
Au cours d'un essais , la pompe fonctionnait normalement (remontée d'eau, courant 6 A sur les 3 phases).
Puis, assez subitement, le courant est monté à 17 A , et le thermique a déclenché.
(ce courant a été vu à l'ampèremètre à pince monté sur une phase).
Aucune info complémentaire et essais n'ont été faits.
La pompe a été sortie, et le fournisseur l'aurait essayée, avec son câble de forage : aucun pb dit-il.
Ce que j'en déduits :
- Ce n'est pas un blocage .... le courant de démarrage serait bien plus important,
- Je présume la perte d'une phase .... fonctionnement du moteur sur 2 phase 17 A , nul sur la troisième
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surcharge, dépassant le point de glissement maxi, pour se positionner avec un trés fort glissement dans un creux de la phase de démarrage.
Avant que la pompe revienne sur place pour être redescendue, je penses qu'il fait se polariser sur la recherche d'une coupure accidentelle d'une phase sur le circuit d'alimentation,
assez long, avec jonctions multiples, et contacteur dans le coffret de Cde équipé d'une sonde de manque d'eau (qui n'a rien signalé)
Qu'en penses-tu ... serait-ce bien un fonctionnement sur 2 phases ....
Cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'aurais souhaité ton point de vue .....
Une pompe de forage profond tourne avec le moteur ci-dessous , en diamètre 4" (10 cm), profondeur environ 150m :
400V TRI, P utile 2,2 KW, 2850 t/mn , In 6,3 A,
Au cours d'un essais , la pompe fonctionnait normalement (remontée d'eau, courant 6 A sur les 3 phases).
Puis, assez subitement, le courant est monté à 17 A , et le thermique a déclenché.
(ce courant a été vu à l'ampèremètre à pince monté sur une phase).
Aucune info complémentaire et essais n'ont été faits.
La pompe a été sortie, et le fournisseur l'aurait essayée, avec son câble de forage : aucun pb dit-il.
Ce que j'en déduits :
- Ce n'est pas un blocage .... le courant de démarrage serait bien plus important,
- Je présume la perte d'une phase .... fonctionnement du moteur sur 2 phase 17 A , nul sur la troisième
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surcharge, dépassant le point de glissement maxi, pour se positionner avec un trés fort glissement dans un creux de la phase de démarrage.
Avant que la pompe revienne sur place pour être redescendue, je penses qu'il fait se polariser sur la recherche d'une coupure accidentelle d'une phase sur le circuit d'alimentation,
assez long, avec jonctions multiples, et contacteur dans le coffret de Cde équipé d'une sonde de manque d'eau (qui n'a rien signalé)
Qu'en penses-tu ... serait-ce bien un fonctionnement sur 2 phases ....
Cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LELOUPBLANC- Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020
Sujets similaires
» Bruit anormal moteur 220/380 branché en triphasé
» Lurem C2100 - bruit de courant mais moteur qui ne se lance pas
» Panne moteur pompe piscine
» Branchement moteur pompe
» Moteur tri pompe de piscine
» Lurem C2100 - bruit de courant mais moteur qui ne se lance pas
» Panne moteur pompe piscine
» Branchement moteur pompe
» Moteur tri pompe de piscine
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 8:48 par Lionel974
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Hier à 8:04 par Lionel974
» Scie Klaeger 380v changement de moteur
Hier à 7:52 par Lionel974
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Mer 8 Mai - 14:26 par llylia66
» moteur lave linge
Mar 7 Mai - 14:29 par Lionel974