Moteur de pompe TRI - Courant anormal
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Moteur de pompe TRI - Courant anormal
Bonjour
Merci bien de cette confirmation
Cordialement
Merci bien de cette confirmation
Cordialement
LELOUPBLANC- Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020
Re: Moteur de pompe TRI - Courant anormal
Bonjour,
A 99%, si le moteur a été contrôlé par le fournisseur, c'est un phase qui manque.
A 99%, si le moteur a été contrôlé par le fournisseur, c'est un phase qui manque.
Moteur de pompe TRI - Courant anormal
Bonjour
J'aurais souhaité ton point de vue .....
Une pompe de forage profond tourne avec le moteur ci-dessous , en diamètre 4" (10 cm), profondeur environ 150m :
400V TRI, P utile 2,2 KW, 2850 t/mn , In 6,3 A,
Au cours d'un essais , la pompe fonctionnait normalement (remontée d'eau, courant 6 A sur les 3 phases).
Puis, assez subitement, le courant est monté à 17 A , et le thermique a déclenché.
(ce courant a été vu à l'ampèremètre à pince monté sur une phase).
Aucune info complémentaire et essais n'ont été faits.
La pompe a été sortie, et le fournisseur l'aurait essayée, avec son câble de forage : aucun pb dit-il.
Ce que j'en déduits :
- Ce n'est pas un blocage .... le courant de démarrage serait bien plus important,
- Je présume la perte d'une phase .... fonctionnement du moteur sur 2 phase 17 A , nul sur la troisième
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surcharge, dépassant le point de glissement maxi, pour se positionner avec un trés fort glissement dans un creux de la phase de démarrage.
Avant que la pompe revienne sur place pour être redescendue, je penses qu'il fait se polariser sur la recherche d'une coupure accidentelle d'une phase sur le circuit d'alimentation,
assez long, avec jonctions multiples, et contacteur dans le coffret de Cde équipé d'une sonde de manque d'eau (qui n'a rien signalé)
Qu'en penses-tu ... serait-ce bien un fonctionnement sur 2 phases ....
Cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'aurais souhaité ton point de vue .....
Une pompe de forage profond tourne avec le moteur ci-dessous , en diamètre 4" (10 cm), profondeur environ 150m :
400V TRI, P utile 2,2 KW, 2850 t/mn , In 6,3 A,
Au cours d'un essais , la pompe fonctionnait normalement (remontée d'eau, courant 6 A sur les 3 phases).
Puis, assez subitement, le courant est monté à 17 A , et le thermique a déclenché.
(ce courant a été vu à l'ampèremètre à pince monté sur une phase).
Aucune info complémentaire et essais n'ont été faits.
La pompe a été sortie, et le fournisseur l'aurait essayée, avec son câble de forage : aucun pb dit-il.
Ce que j'en déduits :
- Ce n'est pas un blocage .... le courant de démarrage serait bien plus important,
- Je présume la perte d'une phase .... fonctionnement du moteur sur 2 phase 17 A , nul sur la troisième
- Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une surcharge, dépassant le point de glissement maxi, pour se positionner avec un trés fort glissement dans un creux de la phase de démarrage.
Avant que la pompe revienne sur place pour être redescendue, je penses qu'il fait se polariser sur la recherche d'une coupure accidentelle d'une phase sur le circuit d'alimentation,
assez long, avec jonctions multiples, et contacteur dans le coffret de Cde équipé d'une sonde de manque d'eau (qui n'a rien signalé)
Qu'en penses-tu ... serait-ce bien un fonctionnement sur 2 phases ....
Cordialement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LELOUPBLANC- Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020
Sujets similaires
» Bruit anormal moteur 220/380 branché en triphasé
» Lurem C2100 - bruit de courant mais moteur qui ne se lance pas
» Panne moteur pompe piscine
» Moteur tri pompe de piscine
» Changement de moteur pompe à vin .
» Lurem C2100 - bruit de courant mais moteur qui ne se lance pas
» Panne moteur pompe piscine
» Moteur tri pompe de piscine
» Changement de moteur pompe à vin .
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 20:53 par cm53
» besoin d' aide identification moteur
Hier à 17:58 par cm53
» Touret triphasé en monophasé
Hier à 16:25 par Lionel974
» Variateur de frequence 220v vers 380v
Dim 24 Nov - 19:01 par Lionel974
» PT100 et thermocouple
Dim 24 Nov - 11:44 par roro1111