Bonjour Gérard.
Et bien ca y est tout fonctionne, j'ai viré le petit disjoncteur incorporé dans le couvercle de la boite a bornes du moteur et je ne travaille plus qu'avec le disjoncteur magnéto thermique réglé 10% plus haut que l'intensitée plaquée sur le moteur.
Fonctionnement pendant 1 heure pince ampéremétrique en permanence sur le cable RAS.
Encore merci pour la participation, je trouve cela génial que des professionnels donnent encore de leurs temps même a la fin de leurs vie active pour aider les autres.
En ce qui me concerne j'ai passé 37 ans dans une grande entreprise de maintenace chauffage-clim j'aurais pu accompagner les nouveaux arrivant mais cela n'a pas été possible " rentabilité oblige ". Du coup dès que la sonnerie des 60 ans a retenti j'ai vite laissé ma place c'est dommage mais il en est ainsi.
Sur ce bonne journée et a plus tard pour de nouvelles aventures.
Et bien ca y est tout fonctionne, j'ai viré le petit disjoncteur incorporé dans le couvercle de la boite a bornes du moteur et je ne travaille plus qu'avec le disjoncteur magnéto thermique réglé 10% plus haut que l'intensitée plaquée sur le moteur.
Fonctionnement pendant 1 heure pince ampéremétrique en permanence sur le cable RAS.
Encore merci pour la participation, je trouve cela génial que des professionnels donnent encore de leurs temps même a la fin de leurs vie active pour aider les autres.
En ce qui me concerne j'ai passé 37 ans dans une grande entreprise de maintenace chauffage-clim j'aurais pu accompagner les nouveaux arrivant mais cela n'a pas été possible " rentabilité oblige ". Du coup dès que la sonnerie des 60 ans a retenti j'ai vite laissé ma place c'est dommage mais il en est ainsi.
Sur ce bonne journée et a plus tard pour de nouvelles aventures.
Re: Pompe de piscine
Bonsoir.
Oui tout a fait d'accord, je vais voir si je peux le supprimer car effectivement il y a bien un relais magnéto thermique bien calibré dans l'armoire de commande qui doit suffire a la protection du moteur.
Bonne soirée merci pour les conseils et a plus tard.
Oui tout a fait d'accord, je vais voir si je peux le supprimer car effectivement il y a bien un relais magnéto thermique bien calibré dans l'armoire de commande qui doit suffire a la protection du moteur.
Bonne soirée merci pour les conseils et a plus tard.
Re: Pompe de piscine
re,
Normalement si il y a réarmement c'est un disjoncteur, mais il peut y avoir un système "Unistop" avec bobine de maintien et commandé par sécurité thermique au bobinage.
De toute façon cela fait double emploi avec le relai thermique.
Normalement si il y a réarmement c'est un disjoncteur, mais il peut y avoir un système "Unistop" avec bobine de maintien et commandé par sécurité thermique au bobinage.
De toute façon cela fait double emploi avec le relai thermique.
Re: Pompe de piscine
Ok pour toutes ces précisions.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais la disjonction provient de la sécurité surchauffe interne au bobinage du moteur, je n'ai pas regardé plus en détail le câblage mais il me semble qu'il s'agit d'un klixon dans les bobines du moteur, par contre je ne comprend pas comment fonctionne le réarmement "bouton poussoir" situé sur le couvercle du bornier moteur.
Bonne fin de journée.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais la disjonction provient de la sécurité surchauffe interne au bobinage du moteur, je n'ai pas regardé plus en détail le câblage mais il me semble qu'il s'agit d'un klixon dans les bobines du moteur, par contre je ne comprend pas comment fonctionne le réarmement "bouton poussoir" situé sur le couvercle du bornier moteur.
Bonne fin de journée.
Re: Pompe de piscine
re,
Nous somme en "pays de connaissance" puisque j'avais comme client (entre autres) des entreprises de maintenance chauffage et climatisations à refaire des ventilateurs et des pompes de circulation, et autres moteurs de chaufferie, ect.....
Puisque votre pompe est protégée par relai thermique la sécurité de la pompe fait double emploi. Si vous réarmez c'est que c'est un disjoncteur thermique et ce disjoncteur thermique est surement trop juste en travaillant à la limite maxi et s'est avachi.
Ce serait plus embétant si c'était une sécurité thermique dans les enroulements et que l'on ne peut pas courtcircuiter mais là c'est facile, si le relai thermique est en bon état et qu'en plus vous avez mesuré l'intensité qui ne dépasse pas celle plaquée supprimez donc cette sécurité qui doit être à fond de cale.
J'avais souvent ce problème avec des relais thermiques mal calibrés par exemple un moteur qui prenait 2,5amp avec un relai de 1,6à 2,5 et je le faisais changer par un relai de 2,5 à 4 et à ce moment là il travaillait en limite inférieure et donc ne chauffait pas, car en chauffant à force il s'avachit.
Si vous avez une vanne en sortie de pompe prenez l'intensité et fermez la vanne pour voir si l'intensité baisse.
A l'époque il s'installait des piscinistes qui n'avaient pas trop la pratique des pompes et qui avaient tendance à laisser trop débiter et donc la pompe prenait trop d'intensité. J'ai appris cela lorsque j'ai refait ma première pompe de piscine (j'étais chez un patron) et on a été replacé la pompe non sans avoir fait la manœuvre citée plus haut en ayant refermé de 1 quart la vanne pour fermer le débit et par là même réduit l'intensité.
Cela arrive encore quand il y a mauvais calcul ou modif hydraulique sans tenir compte de la puissance de la pompe car le gars ne s'embete pas il mets un relai thermique au-dessus et basta que çà tienne le temps de la garantie.
Normalement une pompe de piscine est dans un milieu non poussiéreux et donc le refroidissement doit être normal (aillettes de refroidissement non bouchées).
Cela ne peut pas être le cas de mauvais refroidissement de votre pompe puisque ce n'est pas une sécurité interne qui agit par échauffement mais un disjoncteur par intensité.
Nous somme en "pays de connaissance" puisque j'avais comme client (entre autres) des entreprises de maintenance chauffage et climatisations à refaire des ventilateurs et des pompes de circulation, et autres moteurs de chaufferie, ect.....
Puisque votre pompe est protégée par relai thermique la sécurité de la pompe fait double emploi. Si vous réarmez c'est que c'est un disjoncteur thermique et ce disjoncteur thermique est surement trop juste en travaillant à la limite maxi et s'est avachi.
Ce serait plus embétant si c'était une sécurité thermique dans les enroulements et que l'on ne peut pas courtcircuiter mais là c'est facile, si le relai thermique est en bon état et qu'en plus vous avez mesuré l'intensité qui ne dépasse pas celle plaquée supprimez donc cette sécurité qui doit être à fond de cale.
J'avais souvent ce problème avec des relais thermiques mal calibrés par exemple un moteur qui prenait 2,5amp avec un relai de 1,6à 2,5 et je le faisais changer par un relai de 2,5 à 4 et à ce moment là il travaillait en limite inférieure et donc ne chauffait pas, car en chauffant à force il s'avachit.
Si vous avez une vanne en sortie de pompe prenez l'intensité et fermez la vanne pour voir si l'intensité baisse.
A l'époque il s'installait des piscinistes qui n'avaient pas trop la pratique des pompes et qui avaient tendance à laisser trop débiter et donc la pompe prenait trop d'intensité. J'ai appris cela lorsque j'ai refait ma première pompe de piscine (j'étais chez un patron) et on a été replacé la pompe non sans avoir fait la manœuvre citée plus haut en ayant refermé de 1 quart la vanne pour fermer le débit et par là même réduit l'intensité.
Cela arrive encore quand il y a mauvais calcul ou modif hydraulique sans tenir compte de la puissance de la pompe car le gars ne s'embete pas il mets un relai thermique au-dessus et basta que çà tienne le temps de la garantie.
Normalement une pompe de piscine est dans un milieu non poussiéreux et donc le refroidissement doit être normal (aillettes de refroidissement non bouchées).
Cela ne peut pas être le cas de mauvais refroidissement de votre pompe puisque ce n'est pas une sécurité interne qui agit par échauffement mais un disjoncteur par intensité.
Re: Pompe de piscine
Bonjour Gérard enchanté de faire votre connaissance.
Je me prénomme Patrick j'etais dans ma vie proffessionels agent de maintenance chauffage climatisation, J'ai toujours été admiratif du travail des bobineurs quand nous leurs emmenions du matériel a rebobiner .
Pour mon problème je pense comme vous. Pour la protection thermique il y a une protection par relais à l'exterieur du moteur règlė a l'intensite nominale du moteur, lui ne disjoncte pas ce qui est logique par contre la sécurité interne au moteur déclenche au bout de 20 min a peu près. le réarmement se situe sur le couvercle du bornier moteur. J'avoue que je suis un peu perdu.
Je me prénomme Patrick j'etais dans ma vie proffessionels agent de maintenance chauffage climatisation, J'ai toujours été admiratif du travail des bobineurs quand nous leurs emmenions du matériel a rebobiner .
Pour mon problème je pense comme vous. Pour la protection thermique il y a une protection par relais à l'exterieur du moteur règlė a l'intensite nominale du moteur, lui ne disjoncte pas ce qui est logique par contre la sécurité interne au moteur déclenche au bout de 20 min a peu près. le réarmement se situe sur le couvercle du bornier moteur. J'avoue que je suis un peu perdu.
Re: Pompe de piscine
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Mon premier avis vite fait c'est que si l'intensité portée sur la plaque signalétique n'est pas dépassée, il n'y a aucune raison pour que la sécurité thermique déclanche.
La sécurité thermique est interne au moteur ou c'est un relai thermique extérieur ?
Mon premier avis vite fait c'est que si l'intensité portée sur la plaque signalétique n'est pas dépassée, il n'y a aucune raison pour que la sécurité thermique déclanche.
La sécurité thermique est interne au moteur ou c'est un relai thermique extérieur ?
Pompe de piscine
Bonjour a tout les membres du forum.
Je suis un petit nouveau et j'ai un problème avec un moteur monophasé de pompe de piscine de marque Desjoyaux Type Badu 42/30.
Symptômes : la protection thermique du moteur saute après 20 minutes de fonctionnement et le moteur est relativement chaud, Le moteur ne force pas et l'intensité absorbée en service est pile poil égale a celle de la plaque signalétique soit 6,7 A. Il me semble qu'en fonctionnement dans des conditions normales je ne devrait pas atteindre l'intensité plaquée sur le moteur, J'aimerais avoir votre avis a ce sujet.
Le condensateur est OK 30 µF.
Je sèche complètement au sens propre comme au figuré
Encore merci pour le site et le forum ou j'ai déjà appris beaucoup de choses.
Je suis un petit nouveau et j'ai un problème avec un moteur monophasé de pompe de piscine de marque Desjoyaux Type Badu 42/30.
Symptômes : la protection thermique du moteur saute après 20 minutes de fonctionnement et le moteur est relativement chaud, Le moteur ne force pas et l'intensité absorbée en service est pile poil égale a celle de la plaque signalétique soit 6,7 A. Il me semble qu'en fonctionnement dans des conditions normales je ne devrait pas atteindre l'intensité plaquée sur le moteur, J'aimerais avoir votre avis a ce sujet.
Le condensateur est OK 30 µF.
Je sèche complètement au sens propre comme au figuré
Encore merci pour le site et le forum ou j'ai déjà appris beaucoup de choses.
Sujets similaires
» Pompe de piscine
» Moteur tri pompe de piscine
» Panne moteur pompe piscine
» Variateur de fréquence sur pompe piscine
» Passage pompe piscine de triphasé à monophasé
» Moteur tri pompe de piscine
» Panne moteur pompe piscine
» Variateur de fréquence sur pompe piscine
» Passage pompe piscine de triphasé à monophasé
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 16:26 par Lionel974
» renovation électrique d'une toupie
Aujourd'hui à 15:43 par Lionel974
» la chute de tension
Hier à 18:53 par Lionel974
» frein moteur bloqué sur kity 617
Hier à 7:27 par Nash
» Moteur Monophasé avec perte d'huile
Mer 20 Nov - 11:54 par Manu Dum