pompe relevage faible pression
2 participants
Page 1 sur 1
Re: pompe relevage faible pression
Boonsoir,
J'énumère : -prise d'air, -turbines bouchées, -mauvais sens de rotation, -condensateur avachi, je ne voie plus rien de plus comme causes possible à part une chute de tension.
J'énumère : -prise d'air, -turbines bouchées, -mauvais sens de rotation, -condensateur avachi, je ne voie plus rien de plus comme causes possible à part une chute de tension.
Re: pompe relevage faible pression
Bonsoir ,
aujourd ' hui j ' ai changé le condensateur de la pompe , le démarrage se fait sans soucis maintenant , mais la pression ne monte pas plus pour autant .
aujourd ' hui j ' ai changé le condensateur de la pompe , le démarrage se fait sans soucis maintenant , mais la pression ne monte pas plus pour autant .
denis84- Messages : 3
Date d'inscription : 27/01/2017
Re: pompe relevage faible pression
Bonsoir et merci de prendre le temps de vous pencher sur mon problème .
je mettrai les détails + photos demain la pompe est a mon travail , et bien sur je ne suis plus au travail
Pour les sens de rotation , j ' ai oublié le mot possible , mais en fait il n ' y a qu un sens de rotation qui fonctionne correctement bien sur .
C ' était après la lecture des pages sur le branchement des moteurs , je pensais que ca pouvait donner une indication pour déterminer plus facilement le type de moteur et de bobinage ...
je viens de trouver les infos sur le net a l ' adresse suivante : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
d' après la doc du modèle BG5M il s ' agit d' un condensateur de 16 µF / 450 Volts .
elle tourne environ 2 minutes après chaque démarrage au minimum tout dépend de la demande , jusqu ' a 4 min maxi je dirais , ( je n' aime pas les redémarrages intempestifs ) .
Travaillant dans une station de lavage pour voiture , je ne lésine pas sur les ballons a vessie qui prolonge la durée de vie des pompes et permettent une meilleure souplesse d' utilisation ( pressostat réglé avec écart au minimum , souvent 1 bar ) ainsi qu ' une meilleur amortissement pour les coups de bélier que produisent les arrêts et démarrages des pompes et évidement une consommation électrique réduite .
je mettrai les détails + photos demain la pompe est a mon travail , et bien sur je ne suis plus au travail
Pour les sens de rotation , j ' ai oublié le mot possible , mais en fait il n ' y a qu un sens de rotation qui fonctionne correctement bien sur .
C ' était après la lecture des pages sur le branchement des moteurs , je pensais que ca pouvait donner une indication pour déterminer plus facilement le type de moteur et de bobinage ...
je viens de trouver les infos sur le net a l ' adresse suivante : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
d' après la doc du modèle BG5M il s ' agit d' un condensateur de 16 µF / 450 Volts .
elle tourne environ 2 minutes après chaque démarrage au minimum tout dépend de la demande , jusqu ' a 4 min maxi je dirais , ( je n' aime pas les redémarrages intempestifs ) .
Travaillant dans une station de lavage pour voiture , je ne lésine pas sur les ballons a vessie qui prolonge la durée de vie des pompes et permettent une meilleure souplesse d' utilisation ( pressostat réglé avec écart au minimum , souvent 1 bar ) ainsi qu ' une meilleur amortissement pour les coups de bélier que produisent les arrêts et démarrages des pompes et évidement une consommation électrique réduite .
denis84- Messages : 3
Date d'inscription : 27/01/2017
Re: pompe relevage faible pression
Bonsoir,
Si elle a du mal à se lancer je pencherais pour le condensateur "fatigué", mais vous ne dites pas sa valeur.
L'enroulement défaillant : oui et non car je ne sais pas combien de temps elle tourne à chaque fois.
Pourquoi 2 sens de rotation ? ?
Si elle a du mal à se lancer je pencherais pour le condensateur "fatigué", mais vous ne dites pas sa valeur.
L'enroulement défaillant : oui et non car je ne sais pas combien de temps elle tourne à chaque fois.
Pourquoi 2 sens de rotation ? ?
pompe relevage faible pression
Bonjour a tous , voila un forum bien utile
Mon problème est donc lié a une pompe de relevage qui ne veut plus monter en pression correctement .
Après démontage , remplacement des joints défectueux et déblocage des morceaux de joints coincés dans les aubes , le pression ne depasse pas 3.5 bars au mano ...
Sur la plaque signalétique , il est indiqué 7 bars max , pour un dbit de 5 m cube / heure ( qui est loin d' etre atteint evidement ) .
J ' aurais aimé savoir comment identifier le probleme avec votre aide ou en ecarter .
j ' ai pensé a 2 possibilités vu que du coté mécanique et pompe pour ma part tout parait maintenant en ordre .
1er cas , le condensateur fatigué , car le moteur a du mal a se lancé au demarrage .
2eme cas un enroulement defaillant .
c ' est une pompe lowara BG5N ( de memoire ou approchant ) avec moteur en 220 Volts + condensateur a double sens de rotation .
je peux joindre des photos au besoin et reste a disposition pour effectuer des test ou des mesures , mais n ' ayant que des notions basiques en electicité , je ne voudrais pas faire de betises ...
D ' avance merci pour votre forum et votre attention .
bonne soirée .
Mon problème est donc lié a une pompe de relevage qui ne veut plus monter en pression correctement .
Après démontage , remplacement des joints défectueux et déblocage des morceaux de joints coincés dans les aubes , le pression ne depasse pas 3.5 bars au mano ...
Sur la plaque signalétique , il est indiqué 7 bars max , pour un dbit de 5 m cube / heure ( qui est loin d' etre atteint evidement ) .
J ' aurais aimé savoir comment identifier le probleme avec votre aide ou en ecarter .
j ' ai pensé a 2 possibilités vu que du coté mécanique et pompe pour ma part tout parait maintenant en ordre .
1er cas , le condensateur fatigué , car le moteur a du mal a se lancé au demarrage .
2eme cas un enroulement defaillant .
c ' est une pompe lowara BG5N ( de memoire ou approchant ) avec moteur en 220 Volts + condensateur a double sens de rotation .
je peux joindre des photos au besoin et reste a disposition pour effectuer des test ou des mesures , mais n ' ayant que des notions basiques en electicité , je ne voudrais pas faire de betises ...
D ' avance merci pour votre forum et votre attention .
bonne soirée .
denis84- Messages : 3
Date d'inscription : 27/01/2017
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Jeu 9 Mai - 8:04 par Lionel974
» Scie Klaeger 380v changement de moteur
Jeu 9 Mai - 7:52 par Lionel974