contacteur commande triphasé 230V
2 participants
Page 1 sur 1
A quelle valeur régler un disjoncteur magneto thermique
Bonjour,
J'ai testé un moteur en triphasé 230V monté en triangle
Il peut aussi être alimenté en étoile 400V
La plaque mentionne
ch/hp 1,5
cl E
A 4,2 / 2,4
Cos phi 0.9
Hz 50
P 33
2815 / min
je suppose que les 2 valeurs d'ampérage c'est soit en 230V soit en 380
Dans mon cas ce sera 230 V Mais quelle est la valeur à laquelle je dois régler un magnéto-thermique ? Ce sont des valeurs limites ou une valeur nominale ?
Grand merci
J'ai testé un moteur en triphasé 230V monté en triangle
Il peut aussi être alimenté en étoile 400V
La plaque mentionne
ch/hp 1,5
cl E
A 4,2 / 2,4
Cos phi 0.9
Hz 50
P 33
2815 / min
je suppose que les 2 valeurs d'ampérage c'est soit en 230V soit en 380
Dans mon cas ce sera 230 V Mais quelle est la valeur à laquelle je dois régler un magnéto-thermique ? Ce sont des valeurs limites ou une valeur nominale ?
Grand merci
CORTO_BXL- Messages : 3
Date d'inscription : 15/08/2021
Re: contacteur commande triphasé 230V
[quote="CORTO_BXL"]bonjour
j'ai récupéré un ancien combiné à bois dont le moteur 3X230 fonctionne
cette machine n'a aucun interrupteur, à son ancien emplacement une prise murale était précédée d'un boitier à 2 boutons poussoirs
je suppose que je dois installer un organe de commande permettant A) de couper le courant B) de contrôler l'intensité de chaque phase C) d'avoir une coupure en cas de déséquilibre entre phases D) de ne pas permettre le redémarrage en cas de coupure et de rétablissement du courant
comment s'appelle ce dispositif ? Est-ce qu'il faut plusieurs appareils pour arriver à faire A, B, C, D ?
il me semble qu'un disjoncteur magnéto-thermique ne protège pas en cas de coupure d'une seule phase, mais que le différentiel 300mA de toute l'installation le fera
mais est-ce qu'en cas de coupure de courant il faut réenclencher pour que la machine ne redémarre pas "toute seule"
merci
j'ai récupéré un ancien combiné à bois dont le moteur 3X230 fonctionne
cette machine n'a aucun interrupteur, à son ancien emplacement une prise murale était précédée d'un boitier à 2 boutons poussoirs
je suppose que je dois installer un organe de commande permettant A) de couper le courant B) de contrôler l'intensité de chaque phase C) d'avoir une coupure en cas de déséquilibre entre phases D) de ne pas permettre le redémarrage en cas de coupure et de rétablissement du courant
comment s'appelle ce dispositif ? Est-ce qu'il faut plusieurs appareils pour arriver à faire A, B, C, D ?
il me semble qu'un disjoncteur magnéto-thermique ne protège pas en cas de coupure d'une seule phase, mais que le différentiel 300mA de toute l'installation le fera
mais est-ce qu'en cas de coupure de courant il faut réenclencher pour que la machine ne redémarre pas "toute seule"
merci
CORTO_BXL- Messages : 3
Date d'inscription : 15/08/2021
contacteur commande triphasé 230V
bonjour
j'ai récupéré un ancien combiné à bois dont le moteur 3X230 fonctionne
cette machine n'a aucun interrupteur, à son ancien emplacement une prise murale était précédée d'un boitier à 2 boutons poussoirs
je suppose que je dois installer un organe de commande permettant A) de couper le courant B) de contrôler l'intensité de chaque phase C) d'avoir une coupure en cas de déséquilibre entre phases D) de ne pas permettre le redémarrage en cas de coupure et de rétablissement du courant
comment s'appelle ce dispositif ?
bàV
j'ai récupéré un ancien combiné à bois dont le moteur 3X230 fonctionne
cette machine n'a aucun interrupteur, à son ancien emplacement une prise murale était précédée d'un boitier à 2 boutons poussoirs
je suppose que je dois installer un organe de commande permettant A) de couper le courant B) de contrôler l'intensité de chaque phase C) d'avoir une coupure en cas de déséquilibre entre phases D) de ne pas permettre le redémarrage en cas de coupure et de rétablissement du courant
comment s'appelle ce dispositif ?
bàV
CORTO_BXL- Messages : 3
Date d'inscription : 15/08/2021
Sujets similaires
» commande des moteurs triphasé asynchrone
» Contacteur 600v, triphasé.Le neutre?
» transformer moteur triphasé en moteur monophasee en passant par la commande bouton poussoir et levier 2 vitesse
» Possibilité de condensateur sur moteur 230v triphasé
» Passage moteur 1,85kw triphasé en monophasé 230v
» Contacteur 600v, triphasé.Le neutre?
» transformer moteur triphasé en moteur monophasee en passant par la commande bouton poussoir et levier 2 vitesse
» Possibilité de condensateur sur moteur 230v triphasé
» Passage moteur 1,85kw triphasé en monophasé 230v
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 19:35 par roro1111
» Variateur de frequence 220v vers 380v
Hier à 16:26 par Lionel974
» renovation électrique d'une toupie
Hier à 15:43 par Lionel974
» frein moteur bloqué sur kity 617
Jeu 21 Nov - 7:27 par Nash
» Moteur Monophasé avec perte d'huile
Mer 20 Nov - 11:54 par Manu Dum