Problème erreur variateur pour branchement moteur triphasé 220V triangle
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Problème erreur variateur pour branchement moteur triphasé 220V triangle
Bonjour
Je tiens à vous remercier de votre réponse rapide et je viens de refaire des tests sur les 2 moteurs :
Moteur 1 : couplage en 220V triphasé couplage triangle --> mon variateur se met en défaut aux alentours de 2000tr/min. Une stabilisation en dessous de 2000tr/min montre un échauffement du rotor et un bruit assez important. Après démontage, les roulements ont du jeu
Moteur 2 : du constat que l'aspect mécanique peut rentrer de manière importante dans la mise en défaut du variateur, j'ai repris les remontages des flasques moteur. Il apparaît une très forte sensibilité de la force (et de bruits) pour mettre en rotation le moteur à la main. Après un serrage des 4 vis qui me semblait le plus optimum, le moteur tourne correctement (aussi bien en 220v triphasé triangle ou étoile)
Merci
Cordialement
Je tiens à vous remercier de votre réponse rapide et je viens de refaire des tests sur les 2 moteurs :
Moteur 1 : couplage en 220V triphasé couplage triangle --> mon variateur se met en défaut aux alentours de 2000tr/min. Une stabilisation en dessous de 2000tr/min montre un échauffement du rotor et un bruit assez important. Après démontage, les roulements ont du jeu
Moteur 2 : du constat que l'aspect mécanique peut rentrer de manière importante dans la mise en défaut du variateur, j'ai repris les remontages des flasques moteur. Il apparaît une très forte sensibilité de la force (et de bruits) pour mettre en rotation le moteur à la main. Après un serrage des 4 vis qui me semblait le plus optimum, le moteur tourne correctement (aussi bien en 220v triphasé triangle ou étoile)
Merci
Cordialement
toupetlu- Messages : 3
Date d'inscription : 06/08/2021
Re: Problème erreur variateur pour branchement moteur triphasé 220V triangle
Bonjour,
Le moteur 1, si, les mesures sont justes, n'est pas en très bon état, car la différence entre le + résistant enroulement et le moins est trop grande.
Le moteur 2 quand à lui a part un mauvais couplage en triangle ? l'isolement pas bien terrible mais suffisant.
Le moteur 1, si, les mesures sont justes, n'est pas en très bon état, car la différence entre le + résistant enroulement et le moins est trop grande.
Le moteur 2 quand à lui a part un mauvais couplage en triangle ? l'isolement pas bien terrible mais suffisant.
Problème erreur variateur pour branchement moteur triphasé 220V triangle
Bonjour,
J'ai refait les branchements de tête de bobine sur 2 moteurs triphasés 380v / 220v (puissance moteur 1.1kw / 3000tr.min-1).
J'ai repéré les bobines et leurs entrées pour la méthode du galvanomètre et confirmer par des tests séquentiels par inversions de sens de bobines (le bruit et le fonctionnement correct du moteur) en montage étoile. Je branche ces 2 moteurs sur un variateur (j'ai 2 modèles : 1 modèle chinoise et un altivar 18 de 1.5kw)
Les mesures des impédances bobines et les résistances d'isolements à 500V sont les suivantes :
Moteur 1 : 9,5 / 7,3 / 6,4 ohms et 1000M / 1000M / 330Mohms
Moteur 2 : 8,6 / 8,2 / 8,6 ohms et 580M / 480M / 360M Ohms
Le fonctionnement de chaque moteur couplé en étoile est sans problème sous l'alimentation 220V triphasée généré par les variateurs.
Le problème est lorsque je branche chaque moteur en triangle pour obtenir la pleine puissance, le variateur se met en défaut (test sur les 2 variateurs).
Pouvez-vous m'orienter sur la cause possible de ce dysfonctionnement? (J'imagine que les écarts entre les résistances bobines et d'isolement peut en être l'origine et donc que les bobinages sont HS)
Merci de votre aide
J'ai refait les branchements de tête de bobine sur 2 moteurs triphasés 380v / 220v (puissance moteur 1.1kw / 3000tr.min-1).
J'ai repéré les bobines et leurs entrées pour la méthode du galvanomètre et confirmer par des tests séquentiels par inversions de sens de bobines (le bruit et le fonctionnement correct du moteur) en montage étoile. Je branche ces 2 moteurs sur un variateur (j'ai 2 modèles : 1 modèle chinoise et un altivar 18 de 1.5kw)
Les mesures des impédances bobines et les résistances d'isolements à 500V sont les suivantes :
Moteur 1 : 9,5 / 7,3 / 6,4 ohms et 1000M / 1000M / 330Mohms
Moteur 2 : 8,6 / 8,2 / 8,6 ohms et 580M / 480M / 360M Ohms
Le fonctionnement de chaque moteur couplé en étoile est sans problème sous l'alimentation 220V triphasée généré par les variateurs.
Le problème est lorsque je branche chaque moteur en triangle pour obtenir la pleine puissance, le variateur se met en défaut (test sur les 2 variateurs).
Pouvez-vous m'orienter sur la cause possible de ce dysfonctionnement? (J'imagine que les écarts entre les résistances bobines et d'isolement peut en être l'origine et donc que les bobinages sont HS)
Merci de votre aide
toupetlu- Messages : 3
Date d'inscription : 06/08/2021
Sujets similaires
» Problème montage triangle moteur 3 fils triphase
» moteur triphasé sans barrettes etoile triangle et variateur
» comment faire fonctionner un moteur triphasé de 3cv 380v en 220 triphasé avec un variateur Ativar 11
» Moteur tenonneuse 12 fils - passer de triphasé 220v à triphasé 380v
» Erreur branchement étoile triangle
» moteur triphasé sans barrettes etoile triangle et variateur
» comment faire fonctionner un moteur triphasé de 3cv 380v en 220 triphasé avec un variateur Ativar 11
» Moteur tenonneuse 12 fils - passer de triphasé 220v à triphasé 380v
» Erreur branchement étoile triangle
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hier à 22:01 par romain
» besoin d' aide identification moteur
Hier à 17:58 par cm53
» Touret triphasé en monophasé
Hier à 16:25 par Lionel974
» Variateur de frequence 220v vers 380v
Dim 24 Nov - 19:01 par Lionel974
» PT100 et thermocouple
Dim 24 Nov - 11:44 par roro1111