Branchement moteur asynchrone
5 participants
Page 1 sur 1
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonjour
Je n'arrive pas à connecter correctement le relai de démarrage qui dispose de 4 cosses. Je confirme que le moteur est fonctionnel puisqu'il démarre sans le condensateur de démarrage mais n'a aucune puissance. Avec le poids la lame, il fait même sauter le disjoncteur du compteur.
Comme dit LABOBINE , pourquoi vouloir modifier un branchement existant, et certainement correct
a) S'il démarre sans le condensateur de démarrage (donc supposé déconnecté provisoirement, ) c'est un premier point positif
b) S'il n'a pas de puissance , et qu'il fait disjoncter ,
- le relais et le condensateur de démarrage sont hors de cause
- c'est soit le condensateur permanent qui est HS , soit le moteur lui-même ....
Mais qu'est-ce que c'est qui disjoncte ? et quel calibre
Et pour poser le problème :
Et une photo de la "plaque constructeur" du moteur .
Quelle est la valeur du Condensateur permanent : photo de ses inscriptions
Cordialement
Je n'arrive pas à connecter correctement le relai de démarrage qui dispose de 4 cosses. Je confirme que le moteur est fonctionnel puisqu'il démarre sans le condensateur de démarrage mais n'a aucune puissance. Avec le poids la lame, il fait même sauter le disjoncteur du compteur.
Comme dit LABOBINE , pourquoi vouloir modifier un branchement existant, et certainement correct
a) S'il démarre sans le condensateur de démarrage (donc supposé déconnecté provisoirement, ) c'est un premier point positif
b) S'il n'a pas de puissance , et qu'il fait disjoncter ,
- le relais et le condensateur de démarrage sont hors de cause
- c'est soit le condensateur permanent qui est HS , soit le moteur lui-même ....
Mais qu'est-ce que c'est qui disjoncte ? et quel calibre
Et pour poser le problème :
Et une photo de la "plaque constructeur" du moteur .
Quelle est la valeur du Condensateur permanent : photo de ses inscriptions
Cordialement
LELOUPBLANC- Messages : 238
Date d'inscription : 21/03/2020
Re: Branchement moteur asynchrone
Il est bien possible que votre moteur ne soit conforme à votre machine ou encore veiller bien vérifier le coupable
Zolbigos- Messages : 1
Date d'inscription : 13/11/2021
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonsoir Lionel;
Je reprends contact après un temps d'absence lié à des impératifs familiaux.
Désolé, je ne vois aucune référence sur le relais.
Cordialement,
B.D.
Je reprends contact après un temps d'absence lié à des impératifs familiaux.
Désolé, je ne vois aucune référence sur le relais.
Cordialement,
B.D.
DELORD- Messages : 6
Date d'inscription : 03/07/2021
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonsoir.
Est-ce que tu dirais la réf. inscrite sur ton relais stp ?
Afin d'être certain des bornes en jeu et connectées ici...
Est-ce que tu dirais la réf. inscrite sur ton relais stp ?
Afin d'être certain des bornes en jeu et connectées ici...
Lionel974- Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonjour.
Les fils 1 et 2 sont bien ceux de l'alimentation 220V. Au niveau de la platine de branchement, les câbles rouge et noir correspondent à l'enroulement principal et les câbles vert et jaune ceux de l'enroulement auxiliaire.
3 et 4 vont bien vers un condensateur permanent. 5 va en Y sur le relais de démarrage. Il n'y avait qu'un condensateur permanent. Des cosses étaient en attente.
Cordialement
B.D.
Les fils 1 et 2 sont bien ceux de l'alimentation 220V. Au niveau de la platine de branchement, les câbles rouge et noir correspondent à l'enroulement principal et les câbles vert et jaune ceux de l'enroulement auxiliaire.
3 et 4 vont bien vers un condensateur permanent. 5 va en Y sur le relais de démarrage. Il n'y avait qu'un condensateur permanent. Des cosses étaient en attente.
Cordialement
B.D.
DELORD- Messages : 6
Date d'inscription : 03/07/2021
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonjour,
J'ai d'autres choses à faire de plus urgentes que si on ne répond pas à toutes mes questions.
J'ai d'autres choses à faire de plus urgentes que si on ne répond pas à toutes mes questions.
Re: Branchement moteur asynchrone
DELORD a écrit:Bonjour et merci de votre réponse.
5 va en Y sur le relais de démarrage. Il n'y avait qu'un condensateur permanent. Des cosses étaient en attente.
Cordialement
B.D.
Bonjour à tous.
Un malentendu je crois ?
Mr Labobine te parlait plutôt ici je crois du fil plus fin (celui qui est justement à moitié masqué par la pastille de son chiffre 5 / ce fil fin qui est raccordé sur la borne "V2").
Également on distingue (à peine) sur la photo une cosse à oeuil (avec un isolant rouge), qui est située sous le fil d'alimentation marron (noté 1 / tous deux raccordés à la borne "W1" ?).
Mais on ne distingue pas où s'en va ce fil non plus.
Ces quelques précisions supplémentaires de ta part, Delord, vous (nous) aiderons certainement à mieux "capter" ce dépannage...
P.S. : Je voyais aussi qu'au moins 3 fils ont chauffé, et "changé de couleur" à leur extrémité. Sont-ils serrés correctement eux ?
Lionel974- Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021
Branchement moteur asynchrone
Bonjour et merci de votre réponse.
Les fils 1 et 2 sont bien ceux de l'alimentation 220V. Au niveau de la platine de branchement, les câbles rouge et noir correspondent à l'enroulement principal et les câbles vert et jaune ceux de l'enroulement auxiliaire.
3 et 4 vont bien vers un condensateur permanent. 5 va en Y sur le relais de démarrage. Il n'y avait qu'un condensateur permanent. Des cosses étaient en attente.
Cordialement
B.D.
Les fils 1 et 2 sont bien ceux de l'alimentation 220V. Au niveau de la platine de branchement, les câbles rouge et noir correspondent à l'enroulement principal et les câbles vert et jaune ceux de l'enroulement auxiliaire.
3 et 4 vont bien vers un condensateur permanent. 5 va en Y sur le relais de démarrage. Il n'y avait qu'un condensateur permanent. Des cosses étaient en attente.
Cordialement
B.D.
DELORD- Messages : 6
Date d'inscription : 03/07/2021
Re: Branchement moteur asynchrone
Bonjour,
Excusez moi de ce contre temps pour avoir lu votre demande dans les messages personnels, mais dans l'incapacité d'y répondre, étant du à une période peu favorable aux exercices de mémoire (voir périodes Off de Parkinson).
Ceci dit je ne voie pas pourquoi vous dites que le branchement aurait été bricolé car il serait étonnant que quelqu'un aurait mis des colliers sur des groupes de fils et d'autre part la photo dégage une ambiance poussièreuse dont les écrous ne semblent pas avoir été déssérés depuis longtemps.
Avez vous mesuré pour savoir si rouge/noir est l'enroulement principal et jaune/vert l'auxiliaire ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour y voir plus clair :
1 et 2 sont bien les 2 fils secteur ?
3 et 4 vers un condensateur .
mais dans l'enchevêtrement, le petit fil run 5 va ou ?
et gros brun et noir ?
Excusez moi de ce contre temps pour avoir lu votre demande dans les messages personnels, mais dans l'incapacité d'y répondre, étant du à une période peu favorable aux exercices de mémoire (voir périodes Off de Parkinson).
Ceci dit je ne voie pas pourquoi vous dites que le branchement aurait été bricolé car il serait étonnant que quelqu'un aurait mis des colliers sur des groupes de fils et d'autre part la photo dégage une ambiance poussièreuse dont les écrous ne semblent pas avoir été déssérés depuis longtemps.
Avez vous mesuré pour savoir si rouge/noir est l'enroulement principal et jaune/vert l'auxiliaire ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour y voir plus clair :
1 et 2 sont bien les 2 fils secteur ?
3 et 4 vers un condensateur .
mais dans l'enchevêtrement, le petit fil run 5 va ou ?
et gros brun et noir ?
Branchement moteur asynchrone
Branchement moteur asynchrone
Bonjour;
Je viens d'acquérir une scie à bûche dont les branchements électriques du moteur ont été modifiés de manière anarchique.
Les caractéristiques du moteur sont: puissance: 2,2KW à 1410 t/min
Après contrôle et lecture de différents messages du forum, il semblerait que ce moteur ait bien deux enroulements; un principal, câbles rouge et noir et un enroulement de démarrage câbles vert et Blanc. D'autre part, il est équipé de deux condensateurs, un de démarrage (200µf) et l'autre permanent (50µf) ainsi que d'un relais de démarrage.
Je n'arrive pas à connecter correctement le relai de démarrage qui dispose de 4 cosses. Je confirme que le moteur est fonctionnel puisqu'il démarre sans le condensateur de démarrage mais n'a aucune puissance. Avec le poids la lame, il fait même sauter le disjoncteur du compteur.
Pour étoffer mon propos, je joins quelques photos du boîtier électrique.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement,
B.D.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour;
Je viens d'acquérir une scie à bûche dont les branchements électriques du moteur ont été modifiés de manière anarchique.
Les caractéristiques du moteur sont: puissance: 2,2KW à 1410 t/min
Après contrôle et lecture de différents messages du forum, il semblerait que ce moteur ait bien deux enroulements; un principal, câbles rouge et noir et un enroulement de démarrage câbles vert et Blanc. D'autre part, il est équipé de deux condensateurs, un de démarrage (200µf) et l'autre permanent (50µf) ainsi que d'un relais de démarrage.
Je n'arrive pas à connecter correctement le relai de démarrage qui dispose de 4 cosses. Je confirme que le moteur est fonctionnel puisqu'il démarre sans le condensateur de démarrage mais n'a aucune puissance. Avec le poids la lame, il fait même sauter le disjoncteur du compteur.
Pour étoffer mon propos, je joins quelques photos du boîtier électrique.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement,
B.D.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
DELORD- Messages : 6
Date d'inscription : 03/07/2021
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 15:05 par Curieux
» Raccordement moteur électrique de machine a lavé.
Hier à 14:34 par Curieux
» Câbles enterrés
Lun 29 Avr - 14:53 par roro1111
» Moteur trancheuse berkel
Dim 28 Avr - 11:49 par philpic
» condensateur de démarrage 160 Volts 350 uf
Sam 27 Avr - 18:26 par nono40