Re: moteur scie a format
Rebonjour, c’est bon j’ai résolu mon problème il fallait juste brancher les phases sur le disjoncteur, si c’est deuxième câble qui partait du moteur qui m’a induit en erreur depuis le début.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
thib0707- Messages : 5
Date d'inscription : 05/06/2021
Re: moteur scie a format
J’ai oublié un élément essentiel le plans
j’ai l’impression que 1,3et5 sont les phases et que l’ancien propriétaire les a coupé
j’ai l’impression que 1,3et5 sont les phases et que l’ancien propriétaire les a coupé
thib0707- Messages : 5
Date d'inscription : 05/06/2021
moteur scie a format
Bonjour, j'ai acheté une scie format 380V d'occasion et pour la branché j'y comprend rien... 6 fils de sorti c'est trop pour moi.
j'ai fait un schéma électrique actuel je c'est pas si il est bon ou pas.
j'ai essayé de brancher:
-U1 avec Y
-V1 avec x
W1 avec z
elle tourne sans les boutons (ca ma fait cramé un wago)
jai essayé:
-W1
-V1
-U1
elle tourne avec le commutateur triangle mais sans l'étoile et sans le disjoncteur de la machine
j'ai essayé:
-Z
-X
-Y
y ce pas RIEN..
je suis perdu HELP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai fait un schéma électrique actuel je c'est pas si il est bon ou pas.
j'ai essayé de brancher:
-U1 avec Y
-V1 avec x
W1 avec z
elle tourne sans les boutons (ca ma fait cramé un wago)
jai essayé:
-W1
-V1
-U1
elle tourne avec le commutateur triangle mais sans l'étoile et sans le disjoncteur de la machine
j'ai essayé:
-Z
-X
-Y
y ce pas RIEN..
je suis perdu HELP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
thib0707- Messages : 5
Date d'inscription : 05/06/2021
Sujets similaires
» Moteur scie circulaire
» moteur tri scie a ruban
» Moteur mono sur scie à ruban
» remplacement moteur scie a ruban
» branchement moteur scie a buches
» moteur tri scie a ruban
» Moteur mono sur scie à ruban
» remplacement moteur scie a ruban
» branchement moteur scie a buches
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mer 15 Mai - 22:00 par roro1111
» Câbles enterrés
Dim 12 Mai - 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09