Re: Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonjour,
J'ai effectivement branché le moteur en triangle 220v tri.
J'essaierai de démonter la partie pompe le week-end prochain pour voir si je peux réduire les frottements et le point dur.
Merci
J'ai effectivement branché le moteur en triangle 220v tri.
J'essaierai de démonter la partie pompe le week-end prochain pour voir si je peux réduire les frottements et le point dur.
Merci
Jean Tavenas- Messages : 4
Date d'inscription : 22/06/2020
Re: Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonjour,
Tous ces moteurs branchés avec condensateurs avec des pompes à piston ont toujours fonctionné.
Vous avez couplé le moteur en triangle 220v tri ?
On ne peut pas augmenter la puissance, mais déjà le moteur démarre ce qui est un bon point .
Il faudrait alors voir le côté mécanique et le point dûr.
Tous ces moteurs branchés avec condensateurs avec des pompes à piston ont toujours fonctionné.
Vous avez couplé le moteur en triangle 220v tri ?
On ne peut pas augmenter la puissance, mais déjà le moteur démarre ce qui est un bon point .
Il faudrait alors voir le côté mécanique et le point dûr.
Re: Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonsoir,
J'ai donc branché ce week-end le moteur en monophasé + condensateur permanent de 30µf. Le moteur démarre bien, par contre il n'arrive pas à entrainer le volant de la pompe. En fait le volant tourne de 3/4 de tour environ avant de se bloquer. Le déplacement du piston en fin de parcours est plus dur et le moteur n'arrive plus à l'entrainer.
Est-ce qu'il y aurait une astuce pour augmenter légèrement la puissance moteur afin qu'il arrive à passer ce point dur?
Je suppose qu'il ne sert à rien d'ajouter un condensateur de démarrage?
Dans l'attente de vos précieux conseils, cordialement, Jean
J'ai donc branché ce week-end le moteur en monophasé + condensateur permanent de 30µf. Le moteur démarre bien, par contre il n'arrive pas à entrainer le volant de la pompe. En fait le volant tourne de 3/4 de tour environ avant de se bloquer. Le déplacement du piston en fin de parcours est plus dur et le moteur n'arrive plus à l'entrainer.
Est-ce qu'il y aurait une astuce pour augmenter légèrement la puissance moteur afin qu'il arrive à passer ce point dur?
Je suppose qu'il ne sert à rien d'ajouter un condensateur de démarrage?
Dans l'attente de vos précieux conseils, cordialement, Jean
Jean Tavenas- Messages : 4
Date d'inscription : 22/06/2020
Re: Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonjour,
Je ne pense pas que ayez besoin d'un condensateur de démarrage, mais il faut quand même faire des essais.
La valeur d'un condensateur permanent ne peut pas être augmentée pour une marge de sécurité sinon vos préparez votre moteur à griller un jour ou l'autre.
Par contre ce moteur fonctionnant hors surveillance un disjoncteur calibré à 2amp est indispensable.
Je ne pense pas que ayez besoin d'un condensateur de démarrage, mais il faut quand même faire des essais.
La valeur d'un condensateur permanent ne peut pas être augmentée pour une marge de sécurité sinon vos préparez votre moteur à griller un jour ou l'autre.
Par contre ce moteur fonctionnant hors surveillance un disjoncteur calibré à 2amp est indispensable.
Re: Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonjour,
Merci pour votre rapide retour et vos précieux conseils. Oui c'est une pompe Deloule 620 à piston de 1976.
Je n'ai pas essayé de tourner le moteur à la main, la pompe se trouvant dans une maison de campagne, j'essaierai le week-end prochain.
Merci pour le lien, si le moteur tourne facilement je pense réaliser plus ou moins le montage N°5 Coffret de Commande sécurisé pour démarrage moteur triphasé. Mon moteur ayant les mêmes caractéristiques (2A, et 0,5CV) je m'en inspire fortement...
Pour le condo permanent le calcul donne 30µf, je ne sais pas pourquoi mais je pensais qu'il fallait prendre une marge de sécurité et j'étais +tôt parti sur un 40/50µf, mais je lis que ce n'est pas nécessaire.
Quelle valeur de résistance mettre entre les bornes du condo de démarrage?
Avec un condo de démarrage de 30µf je peux m'affranchir du contacteur de puissance ou c'est mieux d'en prévoir un?
J'ai identifié les condos sur le site condensateurs.net, par contre le contacteur et relais thermique LR1 D09307 n'a plus l'air d'être disponible à la vente, par lequel pourrais-je le remplacer?
Désolé pour ce long message, j'ai beaucoup de questions...
Un grand merci, c'est un vrai plaisir de lire vos écrits sur les moteurs asynchrones et de regarder vos videos postées sur youtube.
Merci pour votre rapide retour et vos précieux conseils. Oui c'est une pompe Deloule 620 à piston de 1976.
Je n'ai pas essayé de tourner le moteur à la main, la pompe se trouvant dans une maison de campagne, j'essaierai le week-end prochain.
Merci pour le lien, si le moteur tourne facilement je pense réaliser plus ou moins le montage N°5 Coffret de Commande sécurisé pour démarrage moteur triphasé. Mon moteur ayant les mêmes caractéristiques (2A, et 0,5CV) je m'en inspire fortement...
Pour le condo permanent le calcul donne 30µf, je ne sais pas pourquoi mais je pensais qu'il fallait prendre une marge de sécurité et j'étais +tôt parti sur un 40/50µf, mais je lis que ce n'est pas nécessaire.
Quelle valeur de résistance mettre entre les bornes du condo de démarrage?
Avec un condo de démarrage de 30µf je peux m'affranchir du contacteur de puissance ou c'est mieux d'en prévoir un?
J'ai identifié les condos sur le site condensateurs.net, par contre le contacteur et relais thermique LR1 D09307 n'a plus l'air d'être disponible à la vente, par lequel pourrais-je le remplacer?
Désolé pour ce long message, j'ai beaucoup de questions...
Un grand merci, c'est un vrai plaisir de lire vos écrits sur les moteurs asynchrones et de regarder vos videos postées sur youtube.
Jean Tavenas- Messages : 4
Date d'inscription : 22/06/2020
Comment alimenter une pompe triphasée en monophasé
Bonjour,
L'alimentation de la maison en triphasé ayant été supprimée, la pompe permettant de remonter l'eau de source ne fonctionne plus.
Vu le prix d'un convertisseur mono/tri, je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
J'ai lu que pour les moteurs de faible puissance, qu'un montage avec condensateur pouvait quelquefois être retenu.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'image attachée montre les caractéristiques de ma pompe. Pensez-vous qu'elle ait une chance de fonctionner avec une alimentation monophasée + condensateur?
Merci d'avance pour votre aide.
L'alimentation de la maison en triphasé ayant été supprimée, la pompe permettant de remonter l'eau de source ne fonctionne plus.
Vu le prix d'un convertisseur mono/tri, je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
J'ai lu que pour les moteurs de faible puissance, qu'un montage avec condensateur pouvait quelquefois être retenu.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'image attachée montre les caractéristiques de ma pompe. Pensez-vous qu'elle ait une chance de fonctionner avec une alimentation monophasée + condensateur?
Merci d'avance pour votre aide.
Jean Tavenas- Messages : 4
Date d'inscription : 22/06/2020
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 15:40 par Fabbricoglop
» Câbles enterrés
Dim 5 Mai - 12:21 par roro1111
» Petit nouveau
Dim 5 Mai - 9:21 par TARTARIN
» moteur lave linge
Sam 4 Mai - 23:10 par Curieux
» Scie Klaeger 380v changement de moteur
Sam 4 Mai - 15:21 par Greg