moteur tri compresseur
2 participants
Page 1 sur 1
Re: moteur tri compresseur
Bonsoir,
A l'époque il n'y avait que le montage à condensateur pour faire tourner un moteur triphasé en monophasé autant dire que pendant 40ans d'activité jia fait ce montage des milliers de fois et c'est avec les moteurs de compresseurs que j'ai eu le plus d'échec, jusqu'à ce que je refuse de le faire dans les dernières années.
La plupart du temps c'est par un non démarrage du moteur à cause d'une coupure de courant, d'un non démarrage avec une fuite du clapet de retenue, avec une fuite de la mise à vide, à cause d'un mauvais rotor, ect ...
Le risque avec une capacité trop faible c'est que le moteur ne démarrera pas du tout et donc 15µf ou rien du tout c'est du pareil au même.
Pour se faire une idée de savoir si le moteur a une chance de bien démarrer il faut essayer de faire tourner le ventilateur à la main (après avoir enlevé le capot) : si il fait un tour sans résistance il y a des chances, sinon abandonnez l'idée ou faites le marcher avec un convertisseur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou faites mettre le triphasé.
A l'époque il n'y avait que le montage à condensateur pour faire tourner un moteur triphasé en monophasé autant dire que pendant 40ans d'activité jia fait ce montage des milliers de fois et c'est avec les moteurs de compresseurs que j'ai eu le plus d'échec, jusqu'à ce que je refuse de le faire dans les dernières années.
La plupart du temps c'est par un non démarrage du moteur à cause d'une coupure de courant, d'un non démarrage avec une fuite du clapet de retenue, avec une fuite de la mise à vide, à cause d'un mauvais rotor, ect ...
Le risque avec une capacité trop faible c'est que le moteur ne démarrera pas du tout et donc 15µf ou rien du tout c'est du pareil au même.
Pour se faire une idée de savoir si le moteur a une chance de bien démarrer il faut essayer de faire tourner le ventilateur à la main (après avoir enlevé le capot) : si il fait un tour sans résistance il y a des chances, sinon abandonnez l'idée ou faites le marcher avec un convertisseur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou faites mettre le triphasé.
moteur tri compresseur
Bonjour,
Je souhaiterais connecter un moteur de compresseur triphasé ancien, récupérer de mon grand père, sur du monophasé par la méthode du condensateur.
Après lecture du site, très intéressant et très bien documenté, plusieurs questions me viennent :
- il est déconseillé de faire ce montage pour un compresseur. Quelle est la raison ?
- mon moteur fait 2,5ch soit 1,8kW avec I 8,5/4,9 donc la capacité serait de 120 micro si mes calculs sont bons.
- question bête => si on connecte une capacité trop faible, quel est le risque ? J'ai une capacité de 15 micro de disponible donc si je fais un essai avec celle-ci il y a t-il un risque ?
Merci pour vos réponses.
Je souhaiterais connecter un moteur de compresseur triphasé ancien, récupérer de mon grand père, sur du monophasé par la méthode du condensateur.
Après lecture du site, très intéressant et très bien documenté, plusieurs questions me viennent :
- il est déconseillé de faire ce montage pour un compresseur. Quelle est la raison ?
- mon moteur fait 2,5ch soit 1,8kW avec I 8,5/4,9 donc la capacité serait de 120 micro si mes calculs sont bons.
- question bête => si on connecte une capacité trop faible, quel est le risque ? J'ai une capacité de 15 micro de disponible donc si je fais un essai avec celle-ci il y a t-il un risque ?
Merci pour vos réponses.
goumi- Messages : 1
Date d'inscription : 02/10/2017
Sujets similaires
» Moteur de compresseur
» Moteur compresseur
» Remplacement moteur de compresseur
» Problème moteur compresseur
» moteur pour compresseur
» Moteur compresseur
» Remplacement moteur de compresseur
» Problème moteur compresseur
» moteur pour compresseur
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Aujourd'hui à 19:10 par cm53
» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
Hier à 19:01 par LE-LOUP-BLANC
» bonne connection
Hier à 12:35 par roro1111
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Dim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC
» Condensateur permanent ou de démarrage
Dim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC