DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
DEPANNAGES DE LABOBINE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» condensateur de démarrage 160 Volts 350 uf
branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. EmptyHier à 18:26 par nono40

» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. EmptyJeu 25 Avr - 19:01 par LE-LOUP-BLANC

» bonne connection
branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. EmptyJeu 25 Avr - 12:35 par roro1111

» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. EmptyDim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC

» Condensateur permanent ou de démarrage
branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. EmptyDim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC

Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

2 participants

Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  tartaglut Lun 21 Mar - 7:18

Alors pour le demarrage en douceur par le variateur le pb ds mon cas c est que j ai 3 moteurs donc il va falloir 3 variateurs.
Outre le fait que c est couteux en plus ca va me faire une vraie araignee de cable arrivant au combine ce qui n est pas tres pratique.
Sinon oui pour tester le combine je me suis servie du variateur de l perceuse.
De ce variateur je peux alimenter le cable du combine qui ensuite distribue aux 3 moteurs via 3 interrupteurs.
Donc j allume le variateur et ensuite je pilote depuis mes interupteurs depuis la machine je n ai pas le bénéfice du démarrage progressif.
Les 3 moteurs fonctionnent, par contre comme 2 des moteurs ont 2 vitesses je ne vois pas de plaque a borne et d apres la plaque moteur que j avais mis sur mon premier message le moteur est prevu pour du 380. Comme j alimente en 220 tri je pense que mes moteurs a 2 vitesses ne tourne pas a pleine puissance.
Pour le dernier moteur une seule vitesses, en couplage etoile pas de pb mais j ai une perte de puissance evidante. Qd je le passe en triangle, la je ne peux pas demarrer en direct je suis obligé de passer par le dzmarrage progressif depuis le variateur sinon il se met en defaut a cause du pic de puissance je presume..
Voima désolé pour la longueur du message..😉

tartaglut

Messages : 19
Date d'inscription : 04/12/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Lionel974 Lun 21 Mar - 6:37

tartaglut a écrit:je ne trouve plus la doc de mon variateur mais j ai déja fait tourner des moteur  380/220 dessus en triangle donc si il sortait du 380v je pense que j aurais fumé les moteurs.. Donc je pense qu il sort du 220v.

J ai regardé sur le net pas facile de trouver quelque chose de clair ds les variateurs, le plus souvent  il est marqué que la tension de sortie est la même que celle d entrée sauf que l on passe de mono à triphasé...

(s'il s'agit toujours du variateur que tu utilisais en décembre sur ta perceuse à colonne ?) j'ai retrouvé la notice que tu avais perdue : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

En tout cas, regarde au chapitre 11.2 (dernière page) : ce qu'il t'aurait fallu ici, ce n'est pas une A2-8022, mais une "5022"...

Si le modèle 5022 existe (??)😉

Lionel974

Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Lionel974 Dim 20 Mar - 21:51

tartaglut a écrit:Ce que tu dis est vrai mais ca ne laisseque peu de marge et au demarrage j aimerai eviter de lancer le moteur depuis le variateur.
En clair je demarre le variateur et je pilote les moteurs depuis le combine ce qui fait que le demarage du moteur n est pas progressive mais immediat et du coup le variateur n acceptera pas le pic de courant je pense.

Les variateurs te donnent la possibilité de démarrer en douceur, et avec un faible appel de courant, et énormément moins de chocs mécaniques aussi. Le moteur piloté, lui aussi, souffre moins.

Cela me semble plutôt dommage d'acheter un beau variateur (moderne) et de ne justement pas utiliser cette fonction.

P.S. : tu n'es pas du tout sensé piloter le moteur directement avec des contacts, lorsque tu utilises un variateur,.
Sinon, même si tu surdimensionnes ce dernier, tu vas finir par le casser. (Ou au mieux, avoir des messages d'erreur).

Le moteur que tu utiliseras doit être en permanence branché au variateur, et tu demandes ensuite à ce variateur de le faire démarrer ou bien de l'arrêter bien sûr.

Un variateur n'est pas du tout une source de tension triphasée à 50 Hz comme le réseau, que l'on peut charger ou décharger brusquement de façon aléatoire selon ses besoins.
Le variateur est censé être toujours connecté aussi bien en entrée (l'alim 220 V) qu'en sortie justement (aux trois câbles U, V, W + Terre qui vont vers le moteur) et ceci, depuis le démarrage du moteur, jusqu'à son arrêt total (lorsque le variateur ne délivre plus aucun courant / Même courant de freinage).

Même si je ne suis pas spécialiste, tout ceci est très clair dans les documentations...

Lionel974

Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  tartaglut Dim 20 Mar - 20:58

Ce que tu dis est vrai mais ca ne laisseque peu de marge et au demarrage j aimerai eviter de lancer le moteur depuis le variateur.
En clair je demarre le variateur et je pilote les moteurs depuis le combine ce qui fait que le demarage du moteur n est pas progressive mais immediat et du coup le variateur n acceptera pas le pic de courant je pense.

tartaglut

Messages : 19
Date d'inscription : 04/12/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Lionel974 Dim 20 Mar - 20:54

Ce moteur-ci ne fait que 1,7kW (et n'a besoin que de 4,1A sous 380V, en continu).

Pourquoi ne pas choisir plutôt un VFD de 2,2kW / 5A ? (car SI LE PRIX DE REVIENT T'EST IMPORTANT ?), cela te coûterait bcp moins cher qu'un de 4kW 8,5A)...

Sauf si les autres moteurs sont beaucoup plus puissants que celui-ci (??)...

Lionel974

Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  tartaglut Dim 20 Mar - 18:54

je ne trouve plus la doc de mon variateur mais j ai déja fait tourner des moteur 380/220 dessus en triangle donc si il sortait du 380v je pense que j aurais fumé les moteurs.. Donc je pense qu il sort du 220v.

J ai regardé sur le net pas facile de trouver quelque chose de clair ds les variateurs, le plus souvent il est marqué que la tension de sortie est la même que celle d entrée sauf que l on passe de mono à triphasé.

Dans mon cas j aurais besoin d'entré 220v et sortie 380.

je trouve ça je pense que c est bon mais le prix me arghhhhh
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

sinon celui là moins cher mais suis pas sûr de la sortie 380 V.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

pas facile la vie d artiste... Smile

tartaglut

Messages : 19
Date d'inscription : 04/12/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Lionel974 Dim 20 Mar - 11:49

tartaglut a écrit:bonjour Lionel,

merci de ta réponse !

j ai regardé mais je n ai pas trouvé de variateur avec une entrée en 220 v mono et sortie tri en 380v, ça existe ? Tu connais un site qui vendrait ce genre d article, car en effet cela me semble la meilleur solution.

Regardes avant tout sur la doc du variateur que tu possèdes déjà : Souvent, les constructeurs consacrent le début de leur manuel d'utilisation à expliquer la signification de chacune des lettres et des chiffres constituant la référence inscrite sur les modèles qu'ils fabriquent, c'est à dire la dénomination de l'article selon les caractéristiques souhaitées par l'utilisateur.

Par exemple :
- La tension d'entrée : 110 V ou 220 V
- Le nombre de phase(s) en entrée : 1 ou 3
- La tension de sortie : 110, 220, voire 380 V, etc. ...
- La puissance de sortie : D'une façon générale, je te conseillerais de prendre 40% à 50% de plus que le plus puissant de tes 3 moteurs.
En tout état de cause, regarde toujours l'intensité nominale (en Ampères / sur chaque plaque signalétique), et compare les à ce que la sortie de l'appareil peut fournir "en continu").

En général, entre la Sortie en 220 V et la Sortie en 380 V, il n'y a qu'une seule lettre qui change dans la référence.

Si rien de tout cela ne figure sur ton manuel, alors, tape "vfd 220v input 380v output" sur ton moteur de recherches... (VFD veut dire Variable Frequency Drive = Variateur de "fréquence" ou de "vitesse", traduit dans notre langue).

Tu vas avoir ainsi un peu de choix je pense... Wink

Tu nous diras ?...

Lionel974

Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  tartaglut Dim 20 Mar - 10:00

bonjour Lionel,

merci de ta réponse !

j ai regardé mais je n ai pas trouvé de variateur avec une entrée en 220 v mono et sortie tri en 380v, ça existe ? Tu connais un site qui vendrait ce genre d article, car en effet cela me semble la meilleur solution.



tartaglut

Messages : 19
Date d'inscription : 04/12/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Lionel974 Dim 20 Mar - 9:21

Bonjour Tartaglut.

Je sais que sur les moteurs Dahlander, il n'y a qu'un seul voltage possible. On commute uniquement leur nombre de pôles : Cela te permets justement d'avoir tes deux vitesses, chacune à pleine puissance à 50Hz, dans un rapport de 2:1).

Cette plaque moteur indique 380 V / 3 Phases --> Mais il existe aussi des variateurs de fréquence "STEP UP" : Entrée 220V - 1 phase 50Hz / Sortie 380 V - 3 phases  (et féquence ajustable).

Leur tension de sortie est "réhaussée".

Mais tu ne devras pas oublier de repasser les deux autres moteurs en étoile si c'est ce que tu choisis d'acquérir ici.

Serait-ce la meilleure solution dans ton cas ??


Lionel.

Lionel974

Messages : 639
Date d'inscription : 31/03/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  tartaglut Sam 19 Mar - 18:49

Bonjour,

j'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé.
N ayant pas de tri chez moi je l alimente avec un variateur de fréquence, pas de pb pour la scie et la toupie j ai modifié la plaque à borne et je l ai mise en triangle. Mais la raboteuse est équipée d un moteur 2 vitesses (plaque en pj).
si je ne me trompe pas la plaque indique montage triangle/étoile étoile et je ne vois pas de barrette y a t il un moyen de faire quelque chose ? là j ai bien les 2 vitesses qui fonctionne mais je pense ne pas avoir la pleine puissance.

D'avance merci

[url=https://servimg.com/view/20392850/10][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]



tartaglut

Messages : 19
Date d'inscription : 04/12/2021

Revenir en haut Aller en bas

branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses. Empty Re: branchement d un variateur de fréquence pour un moteur triphasé 2 vitesses.

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut