Bonjour
J'ai refait les branchements des têtes de bobines d'un moteur dont la plaque indique : courant monophasé 50Hz avec deux tensions possibles 110V et 220V.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les mesures de ces bobines donnent : 3 / 3,1 / 3,8 Ohms pour leur résistance et pour les impédances d'isolement : Infini / 1600 / Infini MOhm et isolement à la terre : 1300MOhm
J'en déduit donc que ce moteur n'est pas un moteur monophasé mais un moteur triphasé qui fonctionnerait en 220v triphasé en couplage triangle (ce que j'ai testé et ce qui est le cas)
Pouvez vous me confirmer que ce moteur ne peut pas être branché en monophasé avec un condensateur permanent du fait que les bobines ne peuvent supporter que 110V en couplage triangle?
Merci
Cordialement
J'ai refait les branchements des têtes de bobines d'un moteur dont la plaque indique : courant monophasé 50Hz avec deux tensions possibles 110V et 220V.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les mesures de ces bobines donnent : 3 / 3,1 / 3,8 Ohms pour leur résistance et pour les impédances d'isolement : Infini / 1600 / Infini MOhm et isolement à la terre : 1300MOhm
J'en déduit donc que ce moteur n'est pas un moteur monophasé mais un moteur triphasé qui fonctionnerait en 220v triphasé en couplage triangle (ce que j'ai testé et ce qui est le cas)
Pouvez vous me confirmer que ce moteur ne peut pas être branché en monophasé avec un condensateur permanent du fait que les bobines ne peuvent supporter que 110V en couplage triangle?
Merci
Cordialement
toupetlu- Messages : 3
Date d'inscription : 06/08/2021
Sujets similaires
» Moteur monophasé 4 fils
» Moteur monophasé 6 fils
» schéma moteur monophasé 3 fils
» Moteur kity 6 fils monophasé
» Câblage d'un moteur monophasé 6 fils
» Moteur monophasé 6 fils
» schéma moteur monophasé 3 fils
» Moteur kity 6 fils monophasé
» Câblage d'un moteur monophasé 6 fils
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Aujourd'hui à 18:26 par nono40
» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
Jeu 25 Avr - 19:01 par LE-LOUP-BLANC
» bonne connection
Jeu 25 Avr - 12:35 par roro1111
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Dim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC
» Condensateur permanent ou de démarrage
Dim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC