DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
DEPANNAGES DE LABOBINE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Identifier un moteur et le faire tourner
Moteur tri de machine à bois EmptyHier à 22:01 par romain

» besoin d' aide identification moteur
Moteur tri de machine à bois EmptyHier à 17:58 par cm53

» Touret triphasé en monophasé
Moteur tri de machine à bois EmptyHier à 16:25 par Lionel974

» Variateur de frequence 220v vers 380v
Moteur tri de machine à bois EmptyDim 24 Nov - 19:01 par Lionel974

» PT100 et thermocouple
Moteur tri de machine à bois EmptyDim 24 Nov - 11:44 par roro1111

Novembre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

Moteur tri de machine à bois

2 participants

Aller en bas

Moteur tri de machine à bois Empty Re: Moteur tri de machine à bois

Message  LABOBINE Ven 31 Juil - 21:17

Bonsoir,
Bienvenu sur le forum,
Si les mesures sont justes votre moteur a grillé parcequ'il a manqué une phase et c'est donc ou rebobinage ou changement de moteur mais dans un cas comme dans l'autre si vous rebranchez tel quel vous risquez de griller à nouveau le moteur et il vous faudra donc contrôler auparavent  l'état des cables et des organes de commande (contacteurs et commuttateurs) et peut être même l'installation car le manque d'une phase est une panne très perverse et parfois très difficle à trouver. Il suffit par exemple d'une borne mal serrée dans une boite de dérivation (ou autre) qui laisse passer assez de courant pour démarrer le moteur, et en charge chauffe et s'oxyde et met en défaut la phase et les 2 phases restantes au moteur se trouvent surchargées et les 2 enroulements grillent.
PS : avec une mauvaise manip à l'édition j'ai perdu le titre du sujet et que j'ai reédité

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Moteur tri de machine à bois Empty Moteur tri de machine à bois

Message  donamartia Ven 31 Juil - 20:38

bonsoir

j'ai un probleme de moteur tri  sur combiné à bois

a la mise en service le disjoncteur declenche

apres verif du moteur  j'ai  2 bobinage  qui font 5 ohm de resistance  et un bobinage  qui fait 55 ohm

de quoi cela peut t il provenir ? peut rebobiner que le bobinage en defaut?

merci de bien vouloir m'aider