DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
DEPANNAGES DE LABOBINE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Relais thermique et disjoncteur moteur
Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes EmptyMer 15 Mai - 22:00 par roro1111

» Câbles enterrés
Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes EmptyDim 12 Mai - 15:17 par roro1111

» le variateur de vitesse VFD
Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes EmptyVen 10 Mai - 22:49 par roro1111

» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes EmptyVen 10 Mai - 21:14 par llylia66

» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes EmptyJeu 9 Mai - 8:04 par Lionel974

Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest


Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

2 participants

Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Mer 19 Aoû - 10:54

Ok, merci je vous le dire quand je l'aurais reçu, bonne journée.

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  LABOBINE Mer 19 Aoû - 10:51

Evidemment que oui, le commuttateur (à 6 contacts) servant uniquement d'inverseur de sens, moteur arrêté.
Je peux vous en faire le schéma.
Par contre il faudra me dire lorsque vous aurez l'inverseur les ponts qui sont sur l'inverseur.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Mer 19 Aoû - 10:45

Bonjour, puis je utiliser le contacteur anterieur pour la marche arret et le deuxieme pour l'inversion?

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  LABOBINE Mer 19 Aoû - 10:39

alors il faut les 8 contacts.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Mer 19 Aoû - 10:38

Bonjour, il doit commander le marche/arrêt avec inversion.

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  LABOBINE Mer 19 Aoû - 10:10

Bonjour,
Question : est-ce que ce comuttateur doit commander le marche/arrêt  avec inversion  ? ou simplement l'inversion si il y a un autre interrupteur pour marche/arrêt ?.
Dans ce dernier cas le commuttateur dont la table de vérité est celle-ci soit 6 contacts (sans les contacts en rouge):
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
sinon il faut les 8 contacts.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Mar 18 Aoû - 16:42

jooc a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse, c'est pas le bon commutateur, je vais acheter un commutateur a 6 contacts et vous tiendrait au courant.
Bonne journée.



[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


celui ci serait le bon?

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Mar 18 Aoû - 8:55

Bonjour, merci pour votre réponse, c'est pas le bon commutateur, je vais acheter un commutateur a 6 contacts et vous tiendrait au courant.
Bonne journée.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

celui ci serait le bon?

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  LABOBINE Lun 17 Aoû - 19:27

re, le schéma très bien, mais ce n'est pas le bon inverseur.
Il faut 6 contacts alors que vous n'en avez que 4
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Lun 17 Aoû - 17:44

Bonjour, merci pour votre aide, il y a  un lien dans le post mais je vous joint le schéma du commutateur.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  LABOBINE Lun 17 Aoû - 14:40

Bonjour,
Sans schéma accompagnant le commutateur j'ai pas plus de chance que vous pour me dire en vous montrant une photo de ma voiture si elle est diésel ou essence ?
Il ne faut pas acheter de commuttateur sans schéma de branchemen car tout est confondu avec inverseur de source, inverseur monophasé et inverseur tri.


_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 2296
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  jooc Dim 16 Aoû - 14:09

Bonjour je voudrais faire tourner dans les 2 sens un moteur monophasé 2,2 kw avec deux condensateurs permanents a l'aide d'un commutateur a came 3 positions  8 bornes, mais je ne trouve pas la bonne combinaison avec les bornes du commutateur, quelqu'un pourrait m'aider, il faut changer les branchements des condensateurs, ci joint photo du bornier moteur et du commutateur.
les bobinages de travail sont z1-z2 et auxiliaire u1-u2

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

jooc

Messages : 7
Date d'inscription : 15/08/2020

Revenir en haut Aller en bas

Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes Empty Re: Inverser rotation moteur monophasé avec commutateur a came 3 positions 2 Phase 8 Bornes

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 