Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
2 participants
Page 1 sur 1
Re: Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bonsoir à tous,
J'ai pu faire les branchements, et résultat, il tourne "à l'envers", comte tenu du pas de l'hélice, si on met le condensateur entre l'alimentation électrique et le fil marron. Donc je l'ai mis entre l'arrivée électrique et un sélecteur à came raccordé au rose, ou au jaune, ou au violet, ce qui revient au schéma de câblage qu'il avait dans la PAC. L'écart de résistance entre les fils rose, jaune et violet étant très faible, la perception de la variation est également très faible. Par contre, quand on ramène le sélecteur à 0 (donc le rose, jaune ou violet ne sont plus alimentés), le ventilateur continue a être alimenté par le marron et le blanc, et cela lui suffit pour continuer à fonctionner sur un régime lent stable.
Résultat le câblage du sélecteur à came est tout de suite moins évident...
J'ai pu faire les branchements, et résultat, il tourne "à l'envers", comte tenu du pas de l'hélice, si on met le condensateur entre l'alimentation électrique et le fil marron. Donc je l'ai mis entre l'arrivée électrique et un sélecteur à came raccordé au rose, ou au jaune, ou au violet, ce qui revient au schéma de câblage qu'il avait dans la PAC. L'écart de résistance entre les fils rose, jaune et violet étant très faible, la perception de la variation est également très faible. Par contre, quand on ramène le sélecteur à 0 (donc le rose, jaune ou violet ne sont plus alimentés), le ventilateur continue a être alimenté par le marron et le blanc, et cela lui suffit pour continuer à fonctionner sur un régime lent stable.
Résultat le câblage du sélecteur à came est tout de suite moins évident...
Olivette- Messages : 4
Date d'inscription : 14/07/2020
Re: Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bonsoir monsieur,
Merci pour votre schéma, j'avais commencé, mais je patouillais un peu entre le marron et le rose. Une fois qu'on a la solution tout semble plus clair.
J'ai pris le condensateur du 2ème moteur (de même valeur que le premier) que j'ai intercalé selon votre schéma, et j'obtiens effectivement une vitesse lente qui mérite ce nom, et un volume sonore acceptable.
Je n'ai plus qu'à tester les vitesses supérieures, et a câbler tout cela proprement.
En conclusion: mission remplie.
Merci vivement de votre aide.
PS: je me demande au final si la méthode utilisée par le fabricant de la PAC pour faire varier la vitesse du ventilateur n'est pas précisément ce 2ème condensateur qui est alimenté par un circuit symétrique au premier. En démontant, j'ai constaté lors de mes premiers tests que les fils de la phase étaient croisés entre les condensateurs et les moteurs, et qu'il fallait nécessairement que les 2 moteurs soient raccordés pour que cela fonctionne, et je me demande s'il n'y a pas là une astuce.
Merci pour votre schéma, j'avais commencé, mais je patouillais un peu entre le marron et le rose. Une fois qu'on a la solution tout semble plus clair.
J'ai pris le condensateur du 2ème moteur (de même valeur que le premier) que j'ai intercalé selon votre schéma, et j'obtiens effectivement une vitesse lente qui mérite ce nom, et un volume sonore acceptable.
Je n'ai plus qu'à tester les vitesses supérieures, et a câbler tout cela proprement.
En conclusion: mission remplie.
Merci vivement de votre aide.
PS: je me demande au final si la méthode utilisée par le fabricant de la PAC pour faire varier la vitesse du ventilateur n'est pas précisément ce 2ème condensateur qui est alimenté par un circuit symétrique au premier. En démontant, j'ai constaté lors de mes premiers tests que les fils de la phase étaient croisés entre les condensateurs et les moteurs, et qu'il fallait nécessairement que les 2 moteurs soient raccordés pour que cela fonctionne, et je me demande s'il n'y a pas là une astuce.
Olivette- Messages : 4
Date d'inscription : 14/07/2020
Re: Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bojour,
Le schéma est celui-ci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les 2 fils gris sont les 2 fils d'ue protection thermique;
Malheureusement vous allez être déçu car si vous trouvez que cela fait du bruit comme c'est connecté, c'est la vitesse la plus lente au fil rose, jaune la moyene et violet la plus grande.
La solution peut être avec un condensateur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le schéma est celui-ci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les 2 fils gris sont les 2 fils d'ue protection thermique;
Malheureusement vous allez être déçu car si vous trouvez que cela fait du bruit comme c'est connecté, c'est la vitesse la plus lente au fil rose, jaune la moyene et violet la plus grande.
La solution peut être avec un condensateur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bonjour monsieur,
Merci pour votre réponse.
1- Je l'ai trouvé branché comme cela (ce que je décris est conforme au schéma et aux couleurs de la documentation du fabricant de la PAC que j'ai mis en lien.
2- Vous avez raison, j'ai du me rater en prenant mes mesures
- marron/blanc = 128
- jaune/blanc = 72
Si je comprend bien, avec un sélecteur approprié je devrai pouvoir alimenter la longueur de bobinage souhaitée.
J'avais pourtant longuement fouillé le site, mais je suis passé à côté de ce schéma.
Merci pour votre réponse.
1- Je l'ai trouvé branché comme cela (ce que je décris est conforme au schéma et aux couleurs de la documentation du fabricant de la PAC que j'ai mis en lien.
2- Vous avez raison, j'ai du me rater en prenant mes mesures
- marron/blanc = 128
- jaune/blanc = 72
Si je comprend bien, avec un sélecteur approprié je devrai pouvoir alimenter la longueur de bobinage souhaitée.
J'avais pourtant longuement fouillé le site, mais je suis passé à côté de ce schéma.
Olivette- Messages : 4
Date d'inscription : 14/07/2020
Re: Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bonjour,
Vous l'avez trouvé branché comme cela ou c'est vous qui l'avez branché ?
Les mesures dont me manquent marron/blanc et jaune/blanc n'ont pas l'air de correspondre à la logique.
Le schéma est celui-ci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le principe est donc par spires ajoutées.
Vous l'avez trouvé branché comme cela ou c'est vous qui l'avez branché ?
Les mesures dont me manquent marron/blanc et jaune/blanc n'ont pas l'air de correspondre à la logique.
Le schéma est celui-ci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le principe est donc par spires ajoutées.
Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur récupéré sur une PAC
Bonjour a tous,
Soyez vivement remerciés du temps que vous voudrez bien me consacrer.
Avant de faire recycler ma PAC, j'ai récupéré les 2 ventilateurs que je voudrais réutiliser comme tel pour mon atelier.
Lorsque je branche chaque moteur, il fonctionne parfaitement, mais à pleine puissance, ce qui est très bruyant. Ne connaissant pas grand chose aux moteurs, j'aimerai savoir s'il n'y aurai pas plusieurs "vitesses" vu qu'il y a 7 fils qui ressortent, ou a défaut quel type de variateur est-ce que je peux installer dessus. C'est de la récup, donc je cherche à faire du pas cher.
Voici toutes les infos que j'ai pu rassembler.
1- Dans la doc du fabricant de la PAC donne les caractéristiques suivantes page 6 pour chaque groupe moto-ventilateur:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Alimentation230V/1/50Hz
- Vitesse de rotation tr/mn 770
- Intensité absorbée A 0,7
- Puissance absorbée kW 0,140
- Le moteur porte la marque Sanyo KFC6T-91C5P-S, mais à part des pièces de rechange, on ne trouve pas grand chose sur internet...
- Un condensateur SPU44X605JQSA 440 VAC 6picoF 70°C 10000 AAFC 50/60Hz
2- Le câblage des moteurs que l'on peut voir dans la doc du fabricant de la PAC à la page 21 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les fils sont les suivants:
- Gris 1 (raccordé au fil blanc)
- Gris 2 (raccordé au neutre)
- Marron (raccordé à la phase et au condensateur)
- Rose (raccordé au condensateur)
- Jaune (non raccordé)
- Violet (non raccordé)
- Blanc (raccordé au fil gris 1)
Les mesures entre les différents fils donnent les choses suivantes:
- Gris 1 + Gris 2 = 0
- Marron + Rose = 209
- Marron + jaune = 202
- Marron + violet = 186
- Rose + blanc = 80
- Rose + violet = 23
- Rose + jaune = 7
- Violet + blanc = 52
- Violet + Jaune = 15
- les autres combinaisons donnent une résistance infinie.
J'ai consulté les différents schéma de raccordement du site, mais sans parvenir à identifier quelque chose qui corresponde à coup sur.
Et donc mon objectif est de trouver une méthode me permettant de faire varier la vitesse du moteur à moindre cout. Soit le moteur intègre des "vitesses" (ajout de spires supplémentaires par palier), et je voudrais comprendre comment raccorder les fils pour les mettre en œuvre, sinon quel type de variateur conviendrait (le budget cible étant plutôt 20€ que 100€).
Amicalement,
Olivier
Soyez vivement remerciés du temps que vous voudrez bien me consacrer.
Avant de faire recycler ma PAC, j'ai récupéré les 2 ventilateurs que je voudrais réutiliser comme tel pour mon atelier.
Lorsque je branche chaque moteur, il fonctionne parfaitement, mais à pleine puissance, ce qui est très bruyant. Ne connaissant pas grand chose aux moteurs, j'aimerai savoir s'il n'y aurai pas plusieurs "vitesses" vu qu'il y a 7 fils qui ressortent, ou a défaut quel type de variateur est-ce que je peux installer dessus. C'est de la récup, donc je cherche à faire du pas cher.
Voici toutes les infos que j'ai pu rassembler.
1- Dans la doc du fabricant de la PAC donne les caractéristiques suivantes page 6 pour chaque groupe moto-ventilateur:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Alimentation230V/1/50Hz
- Vitesse de rotation tr/mn 770
- Intensité absorbée A 0,7
- Puissance absorbée kW 0,140
- Le moteur porte la marque Sanyo KFC6T-91C5P-S, mais à part des pièces de rechange, on ne trouve pas grand chose sur internet...
- Un condensateur SPU44X605JQSA 440 VAC 6picoF 70°C 10000 AAFC 50/60Hz
2- Le câblage des moteurs que l'on peut voir dans la doc du fabricant de la PAC à la page 21 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les fils sont les suivants:
- Gris 1 (raccordé au fil blanc)
- Gris 2 (raccordé au neutre)
- Marron (raccordé à la phase et au condensateur)
- Rose (raccordé au condensateur)
- Jaune (non raccordé)
- Violet (non raccordé)
- Blanc (raccordé au fil gris 1)
Les mesures entre les différents fils donnent les choses suivantes:
- Gris 1 + Gris 2 = 0
- Marron + Rose = 209
- Marron + jaune = 202
- Marron + violet = 186
- Rose + blanc = 80
- Rose + violet = 23
- Rose + jaune = 7
- Violet + blanc = 52
- Violet + Jaune = 15
- les autres combinaisons donnent une résistance infinie.
J'ai consulté les différents schéma de raccordement du site, mais sans parvenir à identifier quelque chose qui corresponde à coup sur.
Et donc mon objectif est de trouver une méthode me permettant de faire varier la vitesse du moteur à moindre cout. Soit le moteur intègre des "vitesses" (ajout de spires supplémentaires par palier), et je voudrais comprendre comment raccorder les fils pour les mettre en œuvre, sinon quel type de variateur conviendrait (le budget cible étant plutôt 20€ que 100€).
Amicalement,
Olivier
Olivette- Messages : 4
Date d'inscription : 14/07/2020
Sujets similaires
» Varier vitesse rotation
» Cablage Moteur Monophasé de ventilateur 6 fils a vitesse variable
» comment faire pour modifier un four et un batteur de 380 vlt a 220 vlt
» Comment faire tourner un moteur 2 fois plus vite ?
» Comment faire fonctionner un moteur Dahlander en 220 mono
» Cablage Moteur Monophasé de ventilateur 6 fils a vitesse variable
» comment faire pour modifier un four et un batteur de 380 vlt a 220 vlt
» Comment faire tourner un moteur 2 fois plus vite ?
» Comment faire fonctionner un moteur Dahlander en 220 mono
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 18:26 par nono40
» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
Jeu 25 Avr - 19:01 par LE-LOUP-BLANC
» bonne connection
Jeu 25 Avr - 12:35 par roro1111
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Dim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC
» Condensateur permanent ou de démarrage
Dim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC