Re: pilotage porte poulallier
Merci,
Je vais me replonger sur le schéma
Polo
Je vais me replonger sur le schéma
Polo
polo84- Messages : 2
Date d'inscription : 25/06/2020
Re: pilotage porte poulallier
Bonjour,
C'est bien moi qui ait fait ce schéma pour Michelou.
Le circuit de commande est en continu 12v.
La diode permet de bloquer le retour du + vers le moteur car tant que le programmateur ne coupe pas le contacteur reste sous tension (1 quart d'heure) le fin de course ayant coupé le + qui va au moteur. Sans la diode le moteur ne serait pas coupé.
C'est bien moi qui ait fait ce schéma pour Michelou.
Le circuit de commande est en continu 12v.
La diode permet de bloquer le retour du + vers le moteur car tant que le programmateur ne coupe pas le contacteur reste sous tension (1 quart d'heure) le fin de course ayant coupé le + qui va au moteur. Sans la diode le moteur ne serait pas coupé.
pilotage porte poulallier
bonjour,
Je suis tombé sur la vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans laquelle le schéma de cablage a été conçu a priori par géo labobine.
Je me pose quelques questions sur le fonctionnement et la réalisation :
- les contacteurs sont de type 1 Repos (le + proche des bobines A1-A2) 3 Travail ?
- diodes : qu'elles sont leurs caractéristiques et est-ce qui est appelé des "diodes de roues libres" ou bien des diodes de redressement (que l'on pourrait supprimer si alimentation 12 DC) ?
- il est nécessaire qu'un des contact fin de course soit fermé lorsque le minuteur met la tension dans le circuit ?
Merci d'avance
polo
Je suis tombé sur la vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans laquelle le schéma de cablage a été conçu a priori par géo labobine.
Je me pose quelques questions sur le fonctionnement et la réalisation :
- les contacteurs sont de type 1 Repos (le + proche des bobines A1-A2) 3 Travail ?
- diodes : qu'elles sont leurs caractéristiques et est-ce qui est appelé des "diodes de roues libres" ou bien des diodes de redressement (que l'on pourrait supprimer si alimentation 12 DC) ?
- il est nécessaire qu'un des contact fin de course soit fermé lorsque le minuteur met la tension dans le circuit ?
Merci d'avance
polo
polo84- Messages : 2
Date d'inscription : 25/06/2020
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mer 15 Mai - 22:00 par roro1111
» Câbles enterrés
Dim 12 Mai - 15:17 par roro1111
» le variateur de vitesse VFD
Ven 10 Mai - 22:49 par roro1111
» Cablage moteur RAGONOT Alternex
Ven 10 Mai - 21:14 par llylia66
» Recherche moteur idem R4E165-AK18-09
Jeu 9 Mai - 8:04 par Lionel974