Problème de branchement au moteur du circulateur
3 participants
Page 1 sur 1
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
ah ! merci
dommage, bon va falloir le remplacer, le souci c'est vu la taille des tuyaux il va falloir trouver le bon circulateur, mais c'est une autre histoire.
Merci à tous, j'ai appris plein de choses.
Bonne soirée Cédric
dommage, bon va falloir le remplacer, le souci c'est vu la taille des tuyaux il va falloir trouver le bon circulateur, mais c'est une autre histoire.
Merci à tous, j'ai appris plein de choses.
Bonne soirée Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bonsoir,
Le premier réparateur avait fait le bon diagnostic : moteur cramé.
Le premier réparateur avait fait le bon diagnostic : moteur cramé.
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bonsoir
après branchement, il ne se passe rien (le moteur ne se met pas à tourner)
si j'interverti 2 fils, le disjoncteur saute (comme avant que l'électricien ne change le fil électrique).
Bizarre non ?
Cédric
après branchement, il ne se passe rien (le moteur ne se met pas à tourner)
si j'interverti 2 fils, le disjoncteur saute (comme avant que l'électricien ne change le fil électrique).
Bizarre non ?
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Merci, je teste demain et je vous tiens au courant.
Cédric
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
e,
Mais la terre on s'en fiche ce n'est pas cela qui empêche de marcher le moteur et la conclusion est celle que je vous ai dit en dernier et mon schéma est le même sauf que le condensateur est pris à la sortie
Vous branchez donc le cable de l'électricien c'est à dire vert/jaune (qui est un fil secteur), bleu (qui est le 2ème fil secteur) et marron (qui est le fil du condensateur) sur les 3 fils rouges du circulateur.
Si il tourne à l'envers vous inversez au hasard bleu et marron.
Mais la terre on s'en fiche ce n'est pas cela qui empêche de marcher le moteur et la conclusion est celle que je vous ai dit en dernier et mon schéma est le même sauf que le condensateur est pris à la sortie
Vous branchez donc le cable de l'électricien c'est à dire vert/jaune (qui est un fil secteur), bleu (qui est le 2ème fil secteur) et marron (qui est le fil du condensateur) sur les 3 fils rouges du circulateur.
Si il tourne à l'envers vous inversez au hasard bleu et marron.
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bien vu, il n'y pas de terre !
voici les photos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
on peut voir que le cable de l'électricien arrive par le bas et la terre n'est reliée à rien.
les câbles du dessus sont ceux du compteur.
sur la droite, les files du condensateur. un est branché au fil bleu , l'autre au fil marron.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
du coup, j'ai l'impression que c'est un peu différent que votre schéma ?
C'est grave si il n'y a pas de terre (cela a fonctionné comme ça pendant des années)
Comme je l'ai dit, toute l'électricité va être remise au norme (d'ici un mois en principe), je ne suis pas obligé de refaire tourner le circulateur mais j'aimerai vraiment savoir si il fonctionne. (c'est marrant comme on se met vite dedans)
encore merci pour vos réponses.
Cédric
voici les photos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
on peut voir que le cable de l'électricien arrive par le bas et la terre n'est reliée à rien.
les câbles du dessus sont ceux du compteur.
sur la droite, les files du condensateur. un est branché au fil bleu , l'autre au fil marron.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
du coup, j'ai l'impression que c'est un peu différent que votre schéma ?
C'est grave si il n'y a pas de terre (cela a fonctionné comme ça pendant des années)
Comme je l'ai dit, toute l'électricité va être remise au norme (d'ici un mois en principe), je ne suis pas obligé de refaire tourner le circulateur mais j'aimerai vraiment savoir si il fonctionne. (c'est marrant comme on se met vite dedans)
encore merci pour vos réponses.
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bon WE a tous.
C'est sur que ce moteur a plus de 50 ans.
Pour ma part, j'ai connu une commune qui produisais sont propre courant continu en 130 Volts et le distribuais sur sont propre réseaux.
C’était 'Jumet' commune actuelle de Charleroi, ou était les 'Ateliers de constructions électriques de Charleroi', qui produisais ce genre de machine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Excusé ce HS, mais c'était pour la mémoire, PapyKy.
C'est sur que ce moteur a plus de 50 ans.
Pour ma part, j'ai connu une commune qui produisais sont propre courant continu en 130 Volts et le distribuais sur sont propre réseaux.
C’était 'Jumet' commune actuelle de Charleroi, ou était les 'Ateliers de constructions électriques de Charleroi', qui produisais ce genre de machine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Excusé ce HS, mais c'était pour la mémoire, PapyKy.
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
re,
Voilà le schéma qui a été en principe employé :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et si c'est le cas il n'y a que ces 3 fils à brancher aux 3 fils rouges du circulateur (en intervertissant 2 fils si le sens de rotation a besoin d'être inversé),
mais à mon avis il n'y a pas de terre dans l'installation.
Quand au circulateur il doit rester couplé en étoile (comme il est avec les trois barrettes d'un côté puisque c'est du 220 à couplage étoile).
Voilà le schéma qui a été en principe employé :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et si c'est le cas il n'y a que ces 3 fils à brancher aux 3 fils rouges du circulateur (en intervertissant 2 fils si le sens de rotation a besoin d'être inversé),
mais à mon avis il n'y a pas de terre dans l'installation.
Quand au circulateur il doit rester couplé en étoile (comme il est avec les trois barrettes d'un côté puisque c'est du 220 à couplage étoile).
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
re,
Une photo montre disjoncteur et condensateur sur un tableau bois, alors il y a des chances pour que l'électricien ait bien sorti les 3 fils mais sans la terre qui n'existe pas d'où sa réticence de brancher le circulateur sans la terre et c'est pour cela que je vzeux voir la photo de ce branchement de cable au disjoncteur et celui du branchement du condensateur.
Une photo montre disjoncteur et condensateur sur un tableau bois, alors il y a des chances pour que l'électricien ait bien sorti les 3 fils mais sans la terre qui n'existe pas d'où sa réticence de brancher le circulateur sans la terre et c'est pour cela que je vzeux voir la photo de ce branchement de cable au disjoncteur et celui du branchement du condensateur.
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
bonjour,
Je n'avais pas bien regardé le schéma mais il se trouve que c'est un moteur triphasé étoile 220 et donc votre circulateur a au moins 50ans.
Ce que je croie comprendre aussi c'est pourquoi l'électricien n'a pas branché c'est qu'il n'y a pas de fil de terre, car à l'époque il n'y en avait pas et donc professionnellement il ne doit pas rebrancher quoique ce soit sans la terre.
Faites moi donc voir le branchement de ce cable au disjoncteur et le branchement actuel du condensateur.
Je n'avais pas bien regardé le schéma mais il se trouve que c'est un moteur triphasé étoile 220 et donc votre circulateur a au moins 50ans.
Ce que je croie comprendre aussi c'est pourquoi l'électricien n'a pas branché c'est qu'il n'y a pas de fil de terre, car à l'époque il n'y en avait pas et donc professionnellement il ne doit pas rebrancher quoique ce soit sans la terre.
Faites moi donc voir le branchement de ce cable au disjoncteur et le branchement actuel du condensateur.
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Salut a toi.
Le neutre ou phase en 220/240 mono, cela n'est pas significatif, car c'est de l'alternatif.
Le neutre sert uniquement en cas de triphasé en 380/400 Volts alternatif,
pour en retiré du 220/240 Volts monophasé, entre neutre et l'une des phases.
A plus, PapyKy, qui n'est pas électricien, mais mécanicien Automobile.
Mais qui a beaucoup de flèches a sont arc, HI HI, 212.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le neutre ou phase en 220/240 mono, cela n'est pas significatif, car c'est de l'alternatif.
Le neutre sert uniquement en cas de triphasé en 380/400 Volts alternatif,
pour en retiré du 220/240 Volts monophasé, entre neutre et l'une des phases.
A plus, PapyKy, qui n'est pas électricien, mais mécanicien Automobile.
Mais qui a beaucoup de flèches a sont arc, HI HI, 212.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bonjour
donc je branche la terre sur le plot en bas à gauche et ensuite la phase (ou le neutre) tout à gauche la ou sort le fil rouge et le neutre (ou la phase) tout à droite ?
Cédric
donc je branche la terre sur le plot en bas à gauche et ensuite la phase (ou le neutre) tout à gauche la ou sort le fil rouge et le neutre (ou la phase) tout à droite ?
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Salut a toi.
Ce moteur est un triphasé, c'est sur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au vu du bornier, c'est un 110/220 Volts.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et le schéma est bien au vu du branchement du condensateur, est bien indiqué,
Reste a le replacé correctement, PapyKy.
Ce moteur est un triphasé, c'est sur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au vu du bornier, c'est un 110/220 Volts.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et le schéma est bien au vu du branchement du condensateur, est bien indiqué,
Reste a le replacé correctement, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le Dim 24 Jan - 15:09, édité 1 fois
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Merci pour la réponse.
Oui il est très vieux ! L'électricien n'a rien retranché car selon lui, ce n'était pas aux normes.
C'est lui l'électricien ! mais comme toute l'électricité de la maison doit être changée (je ne vis pas dedans, je viens de la racheter mais j'aimerai refaire tourner la chaudière pour pouvoir chauffer un minimum), je n'ai pas insisté.
je pense que l'alimentation était en 220 V (le fil qui a été changé ne contient que 3 faisceaux), et l'électricien a remis un cable monophasé.
Je précise que je n'ai qu'un seul compteur électrique qui est en 220V.
Cédric
Oui il est très vieux ! L'électricien n'a rien retranché car selon lui, ce n'était pas aux normes.
C'est lui l'électricien ! mais comme toute l'électricité de la maison doit être changée (je ne vis pas dedans, je viens de la racheter mais j'aimerai refaire tourner la chaudière pour pouvoir chauffer un minimum), je n'ai pas insisté.
je pense que l'alimentation était en 220 V (le fil qui a été changé ne contient que 3 faisceaux), et l'électricien a remis un cable monophasé.
Je précise que je n'ai qu'un seul compteur électrique qui est en 220V.
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Re: Problème de branchement au moteur du circulateur
Bonsoir,
Votre circulateur Salmson date de "quelques lustres" et je viens de changer le mien (changement de chaudière oblige) après plus de 40ans en service (il donnait quelques signe de faiblesses à cause des paliers qui avaient pris du jeu)
Il me vient de suite à l'esprit que si votre circulateur a le même âge il peut avoir la même maladie.
Vous avez un drôle d'électricien qui n'a pas fini son travail, pourquoi il ne l'a pas rebranché ?.
Ce qui m'inquiète c'est le couplage actuel du circulateur : 380, alors que vous me parlez de condensateur et que vous me faites voir, donc ce qu'il faut savoir c'est comment il était branché avant à savoir triphasé 380 ?
Ce qu'il faut savoir ensuite c'est le cable posé par l'électricien : mono 230v ou tri 380 ?
Votre circulateur Salmson date de "quelques lustres" et je viens de changer le mien (changement de chaudière oblige) après plus de 40ans en service (il donnait quelques signe de faiblesses à cause des paliers qui avaient pris du jeu)
Il me vient de suite à l'esprit que si votre circulateur a le même âge il peut avoir la même maladie.
Vous avez un drôle d'électricien qui n'a pas fini son travail, pourquoi il ne l'a pas rebranché ?.
Ce qui m'inquiète c'est le couplage actuel du circulateur : 380, alors que vous me parlez de condensateur et que vous me faites voir, donc ce qu'il faut savoir c'est comment il était branché avant à savoir triphasé 380 ?
Ce qu'il faut savoir ensuite c'est le cable posé par l'électricien : mono 230v ou tri 380 ?
Problème de branchement au moteur du circulateur
Bonsoir
j'ai une chaudière à fiole qui ne fonctionne plus. le premier diagnostic du réparateur a été de me dire que le moteur du circulateur était cramé.
Un électricien est passé et a changé le cable électrique entre le disjoncteur et le moteur du circulateur (apparemment le cable était cuit !)
le problème c'est qu'il n'a pas retranché le cable au moteur.
j'aurais aimé savoir si il est possible de savoir si le moteur est mort ou pas.
j'aurais aimé aussi retranché le moteur et voir si il fonctionne.
Problème : c'est un moteur triphasé, je me retrouve avec 4 plots à brancher pour 3 fils !
Après recherche et visonnage de tuto sur Youtube, j'ai vu qu'il était possible d'alimenter le moteur triphasé avec un alimentation monophasé avec un condensateur moyennant quelques limites.
(au passage mes connaissances en électricité ont été multipliées par 10 !)
je joins quelques photos, se sera plus parlant
Le circulateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le branchement du moteur (en étoile si j'ai bien compris): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le boite du branchement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le disjoncteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le condensateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur le tuto que j'ai vu, il branchait directement le condensateur entre V et W. Apparemment, mon installation est entre au niveau du compteur ...
Donc ma question est la suivante : ou je dois connecte les trois fils pour vérifier que le moteur tourne (ou pas) et également j'aimerai comprendre cette histoire de condensateur qui n'est pas branché au bon endroit ...
Si une âme charitable pourrait m'éclairer ? avant que je ne change de circulateur !
Merci
Cédric
j'ai une chaudière à fiole qui ne fonctionne plus. le premier diagnostic du réparateur a été de me dire que le moteur du circulateur était cramé.
Un électricien est passé et a changé le cable électrique entre le disjoncteur et le moteur du circulateur (apparemment le cable était cuit !)
le problème c'est qu'il n'a pas retranché le cable au moteur.
j'aurais aimé savoir si il est possible de savoir si le moteur est mort ou pas.
j'aurais aimé aussi retranché le moteur et voir si il fonctionne.
Problème : c'est un moteur triphasé, je me retrouve avec 4 plots à brancher pour 3 fils !
Après recherche et visonnage de tuto sur Youtube, j'ai vu qu'il était possible d'alimenter le moteur triphasé avec un alimentation monophasé avec un condensateur moyennant quelques limites.
(au passage mes connaissances en électricité ont été multipliées par 10 !)
je joins quelques photos, se sera plus parlant
Le circulateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le branchement du moteur (en étoile si j'ai bien compris): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le boite du branchement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le disjoncteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le condensateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur le tuto que j'ai vu, il branchait directement le condensateur entre V et W. Apparemment, mon installation est entre au niveau du compteur ...
Donc ma question est la suivante : ou je dois connecte les trois fils pour vérifier que le moteur tourne (ou pas) et également j'aimerai comprendre cette histoire de condensateur qui n'est pas branché au bon endroit ...
Si une âme charitable pourrait m'éclairer ? avant que je ne change de circulateur !
Merci
Cédric
cza- Messages : 10
Date d'inscription : 23/01/2016
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 19:10 par cm53
» Branchement variateur sur Perceuse monophasé
Jeu 25 Avr - 19:01 par LE-LOUP-BLANC
» bonne connection
Jeu 25 Avr - 12:35 par roro1111
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Dim 21 Avr - 12:05 par LE-LOUP-BLANC
» Condensateur permanent ou de démarrage
Dim 21 Avr - 11:33 par LE-LOUP-BLANC