DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Contacteur rotatif 220v mono
Mer 20 Fév - 22:55 par dom3176

» Cablage moteur asynchrone 380v
Sam 16 Fév - 9:04 par batje76

» Moteur Claret MKP MK 238i
Ven 15 Fév - 19:08 par Didier76

» moteur Claret MKP MK 238 i
Jeu 14 Fév - 19:26 par LABOBINE

» Calculer un Bobinage
Jeu 14 Fév - 8:21 par LABOBINE

Février 2019
LunMarMerJeuVenSamDim
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest


Moteur biphasé 2 vitesses

Aller en bas

Re: Moteur biphasé 2 vitesses

Message  LABOBINE le Dim 20 Jan - 21:06

re,
Cela ne peut pas du tout fonctionner en triphasé.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 1362
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

moteur biphasé 2 vitesses

Message  transfo44 le Dim 20 Jan - 20:21

Bonjour,
j'essaierai avec un condensateur mais j'ai le triphasé et un transformateur qui donne du 220v tri donc je préférerai qu'il fonctionne à partir du transfo donc es possible ?
Merci de votre réponse.

transfo44

Messages : 3
Date d'inscription : 16/01/2019

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Moteur biphasé 2 vitesses

Message  LABOBINE le Dim 20 Jan - 8:16

Bonjour,
Ce moteur possède bien 2 vitesses et est bien en biphasé.
Vu la puissance du moteur il se peut qu'il soit récalcitrant à l'utilisation d'un condensateur et donc inutilisable.
Vous pouvez essayer de la brancher comme suit avec un bémol en ce qui concerne la valeur des condensateurs dont on ne peut absolument pas savoir la capacitié exacte c'est pourquoi que si vous n'avez pas des condensateurs de rab inutile d'acheter des neufs vous serez déçu
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le fil pointillé est pour inverser le sens de rotation.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 1362
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Moteur biphasé 2 vitesses

Message  transfo44 le Mer 16 Jan - 18:33

Merci de votre réponse si rapide.
Les mesures ohmiques sont; entre les deux files blancs=08.0
                                       "           "     rouges=07.9
                                       "           "     noirs =22.8
                                       "           "     bleus=22.7

et entre les files entres eux, rien.
je suppose que ce moteur doit être branché sur un transformateur (primaire en 380) qui délivre du 220tri pour avoir les deux vitesses, si c'est le cas, est ce que l'utilisation de deux phases sur trois ne va pas provoquer un déséquilibre du transformateur ?
Merci beaucoup de vos lumières.

transfo44

Messages : 3
Date d'inscription : 16/01/2019

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Moteur biphasé 2 vitesses

Message  LABOBINE le Mer 16 Jan - 17:24

Bonjour,
Il faut donner des mesures ohmiques entre tous les fils, pour avoirune idée à quelle sorte d'enroulement on a à faire.

_________________
Cordialement
G. Labobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LABOBINE
LABOBINE
Admin

Messages : 1362
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/view/labobine-site/plan-du-site

Revenir en haut Aller en bas

Moteur biphasé 2 vitesses

Message  transfo44 le Mer 16 Jan - 15:24

Bonjour,
voici deux photos du moteur, je souhaite savoir comment le brancher avec les files qui en sorte


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

transfo44

Messages : 3
Date d'inscription : 16/01/2019

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Moteur biphasé 2 vitesses

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum