DEPANNAGES DE LABOBINE
connexion en npopur
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Varier vitesse rotation
Lun 16 Oct - 19:44 par LABOBINE

» Restauration Electrique Combiné Lurem C26
Ven 13 Oct - 12:50 par LABOBINE

» Disjoncteur thermique qui saute sur moteur Kity
Dim 8 Oct - 18:29 par errivan

» Moteur de bétonnière
Dim 8 Oct - 10:29 par SERGIOSSS

» recherche schema électrique
Sam 7 Oct - 21:24 par LABOBINE

Octobre 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest


Moteur 380 V à alimenter en 220 V

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Re: Moteur 380 V à alimenter en 220 V

Message  LABOBINE le Lun 2 Oct - 21:42

Bonsoir,
3460 tours/mn est la vitesse du moteur en 60 périodes et si vous branchez le moteur en France c'est du 50 périodes soit 2850 trs.
L'intensité à prendre en compte n'est pas celle du 380v 4,6a mais celle du tri 220 soit 8amp et donc une valeur de capacité de 110 µf
Vous avez cité tous les inconvénients du système si votre moteur est sous dimensionné et mal conçu.
Ce dernier inconvénient est une tout autre histoire.
Faites tourner le ventilateur (après avoir enlevé le capot) à la main et si ce n'est pas souple abandonnez l'idée du condensateur et procurez vous un convertisseur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

_________________
Cordialement
G. Labobine
avatar
LABOBINE
Admin

Messages : 876
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home

Revenir en haut Aller en bas

Moteur 380 V à alimenter en 220 V

Message  MARIN le Lun 2 Oct - 19:44

Bonjour à tous,

J'alimente un moteur entraînant une scie à ruban en 380 V.
Les caractéristiques du moteur sont :
3.2 CV (2.35 KW) - 4.6 A - 3460 RPM (réduction par poulies à 1200 RPM environ)
Serait-il possible de l'alimenter en 220 V par l'intermédiaire d'un condensateur de 64 µF (d'après la formule exposée sur le site)?
Quels sont les risques? Pas de couple au démarrage? Intensité trop forte au démarrage? Risque de surchauffe? Impossibilité de démarrages successifs?
Merci de vos réponses.
MARIN