alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  castor le Ven 28 Juil - 14:36

Bonjour
après essais avec nouveau condensateur cela fonctionne
merci pour l'assistance

castor

Messages : 14
Date d'inscription : 27/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  castor le Ven 28 Juil - 8:41

Bonjour
je vais regarder avec un autre condensateur ,merci pour la solution proposée

castor

Messages : 14
Date d'inscription : 27/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  LABOBINE le Ven 28 Juil - 7:05

Bonjour,
Il peut s'agir de plusieurs choses :
-en premier lieu le condensateur qui n'est pas de la première jeunesse et si vous en aviez un d'un autre moteur vous pourriez faire un essai. Il faut un condensateur de démarrage de 130µf 250v
-en deuxième le coupleur car il y en a forcément un et pour voir si il fonctionne il faut que le condensateur soit bon
-les fils pourris.
Donc solution : faire d'abord un essai avec un condensateur en bon état.

_________________
Cordialement
G. Labobine
avatar
LABOBINE
Admin

Messages : 833
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  castor le Jeu 27 Juil - 21:25

c'était un ancien moteur de machine a laver le linge ,le moteur fonctionnais ,cela fait  20ans qu'il était stocké au sec
ne connaissant les valeurs des enroulement pour ce genre de moteur je ne sais si les relevés que j'ai fait sont dans la plage
je crois que j'ai plus qu'a en trouver un autre
merci de votre aide

castor

Messages : 14
Date d'inscription : 27/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  LABOBINE le Jeu 27 Juil - 21:10

re,
Comment avez-vous récupéré ce moteur ?

_________________
Cordialement
G. Labobine
avatar
LABOBINE
Admin

Messages : 833
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  castor le Jeu 27 Juil - 20:16

Bonjour
merci pour la réponse très rapide
je viens de tester le branchement :
le moteur tourne doucement pas a sa vitesse ,lorsque je met la tension il démarre soit dans un sens ou l'autre,j'ai inversé le branchement du condensateur de 2 en 1 ,même chose tourne dans un sens, a la coupure, puis mise sous tension, tourne dans l'autre sens
merci

castor

Messages : 14
Date d'inscription : 27/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  LABOBINE le Jeu 27 Juil - 16:46

Bonjour et bienvenu sur le forum,
Avec une demande aussi précise vous aurez la même précision pour la réponse :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

-Pontez les bornes 3 et 4 avec une barrette si vous l'avez, ou avec un fil
-Branchez le 230v à 1 et 2, c'est aussi facile que cela.
Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens,  pour le changer ,au lieu de 2 branchez le fil  du condensateur à 1

_________________
Cordialement
G. Labobine
avatar
LABOBINE
Admin

Messages : 833
Date d'inscription : 11/11/2014
Localisation : 12000 RODEZ

Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home

Revenir en haut Aller en bas

alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  castor le Jeu 27 Juil - 16:10

TH a tous

je viens vous solliciter pour un raccordement d'un moteur 110v/220v en 220v je n'ai pas trouvé de réponse dans les documents

des images pour ma demande

plaque moteur

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

bornier vue fil bobinage

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

bornier avec condensateur raccordé

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

schéma de bobinage avec valeurs relevées en déconnectant la liaison bleu

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

en vous remerciant ,cordialement

castor

Messages : 14
Date d'inscription : 27/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: alimentation moteur monophasé 110v/220v en 220v

Message  Contenu sponsorisé